这么大的变压器容量谁见过?
lampard2011
2015年05月12日 10:56:14
只看楼主

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

有个项目,业主请的设计公司的方案是35000直接降到400V
大家有没有见过35/0.4kV的变压器,容量3150kVA,干变可以做吗?油变的话是S11系列的吗?

免费打赏
一面
2015年05月19日 15:32:25
42楼
电气工程完全没有接触,学习一下。
回复
lx7979552
2015年05月19日 22:30:35
43楼
可以的做的油变性价比高
回复
jerrychen2213
2015年05月20日 09:44:25
44楼
雨夜凉风 发表于 2015-5-12 17:52 我们公司炼镍用的35KV/0.4KV的变压器,用的油变,一相一台,一台9000KVA单相9000kVA,那低压侧断路器也是单相的?而且电流也太大了,请教如何实现的?:handshake
回复
jerrychen2213
2015年05月20日 09:59:46
45楼
看了各位大神的解答,基本总结为有两点:
1. 节省成本,所以才有35/0.4kV方案;
2. 3150kVA变压器大容量对低压出线载流是个考验;
我不理解的是,之所以采用35/0.4kV的方案是因为10kV等级的容量不够?无法满足负荷要求么?
有朋友提到用到了7000kVA方案,那么低压侧载流是如何解决的呢?
另外,3150kVA变压器,其低压侧进线开关选用5000A,85kA(保守点就100kA)即可,不是什么大问题;
请各位大神解答。
:handshake
回复
qq_1421913249518
2015年05月20日 17:15:55
46楼
这么大,没见过
回复
xjksjcsjy
2015年05月21日 16:19:39
47楼
35kv变0.4kv,低压设备用电量看来挺大的
回复
loyal7
2015年05月21日 17:04:48
48楼
35/0.4kV变压器容量选择和10/0.4kV是一样的,所以台数也一样啊。
只是变压器高压侧电压等级高了,设备尺寸自然就大了,造价也提高了,但节约了10kV电压等级,技术经济指标还需另行考核。
回复
qhpeng
2015年05月31日 11:28:43
49楼
我们用的都有干变
回复
hanzhg54
2015年05月31日 19:31:28
50楼
不管是35KV/0.4KV还是10KV/0.4KV,同样的容量,低压侧的电流是一样的,所以不是断路器选择的问题,主要是减少级数,降低损耗。比如距离太远,超过10KV供电半径。
回复
cq0871
2015年06月01日 01:52:24
51楼
1、国内大型变压器厂家都有能力制造35KV/0.4KV的变压器,但干变一般控制在3150KVA及以下,个人建议使用2500KVA的干变,从变压器自身的制造成本和土建的成本上来讲比较划算;
2、老一点的教科书上都有讲到采用35KV供电的适用范围,一般都是大中型生产类企业适合采用此类电压供电,但从目前实际的情况来看,35KV供电适用的范围更多了,比如一个大型的商业综合体(20万方以上)也适用;
3、目前中西部地区由于历史的原因,供电电源点建设一直比较滞后,往往10KV的供电接口不多(由于国网的内部指标考核对110KV和35KV完全是两种概念,所以供电网络建设一直比较慢),在特定的环境下,可以考虑35KV/0.4KV的供电方式,达到用电需求;
4、从终端销售电价上讲,35KV的电价比10KV便宜,从长期用电缴纳电费的角度来说,35KV/0.4KV比10KV/0.4KV有一定的优势
回复

相关推荐