正压送风口之执行机构长什么样子的?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月12日 21:21:22
来自于通风排烟
只看楼主

500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要确定成品正压送风口百叶箱不就成了。

1.jpg

500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。

执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要确定成品正压送风口百叶箱不就成了。

红圈中这个设备就是“执行机构吗”


以800*500(+250)为例说明下正压送风口准确大小,为什么不直接给土建预留洞口表示(800+绿线这个高度)*500





1.jpg

免费打赏
万艳是我老婆
2015年05月14日 17:10:27
2楼
非常感谢楼主的无私奉献,实在是太感谢了。
回复
xlq03lc
2015年05月14日 23:16:20
3楼
正压送风口之执行机构长什么样子的 值得了解
回复
无果
2015年05月15日 14:07:48
4楼
有关系的,风量是按实际风口尺寸核算的
回复
gzf2010
2015年05月16日 15:39:01
5楼
:):)顶楼上的
回复
yyy12345687
2015年05月18日 10:35:43
6楼
1100×500是正压风口规格,250是执行器的规格,底下那个1450×600是留洞尺寸,F+0.25是洞口底距地面高度0.25m,你只要关心结构留的洞能不能保证你安装风口就可以,深度结构墙厚度
因为设计算风口大小是不考虑执行机构的,风口规格经计算出来后,如果此处有消防控制要求就再增加满足要求的执行机构就行了
所以图纸表达得很明白,没有问题
你画的红圈是执行机构,负责在火灾报警后打开相应楼层的正压送风口,火灾后利用它恢复风口常闭状态
回复
知乎圆桌
2015年05月18日 14:16:05
7楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-18 14:24 编辑 yyy12345687 发表于 2015-5-18 10:35 1100×500是正压风口规格,250是执行器的规格,底下那个1450×600是留洞尺寸,F+0.25是洞口底距地面高度0.2 …“250是执行器的规格”250mm高度是指放执行器这个小方格的宽度吧,最后一张图绿色线正压送风口深度图中没明示,而风井墙体宽度为200mm 两者能不能搭配呢5142848
回复
c2h5oh
2015年05月18日 16:19:25
8楼
楼主说的没错,你在暖通图上标800X500,给建筑提900X800的洞可以啊。
回复
单人旅行
2015年05月18日 17:07:28
9楼
虽然只是大概看明白是怎么回事了,但是很长见识 谢谢楼主
回复
liuxinying105
2015年05月19日 09:34:48
10楼
又涨知识了,谢谢大家
回复
jinfeng00
2015年05月20日 14:37:42
11楼
风口距地250mm太低了。建议在500以上。