正压送风口之执行机构长什么样子的?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月12日 21:21:22
来自于通风排烟
只看楼主

500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要确定成品正压送风口百叶箱不就成了。

1.jpg

500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。

执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要确定成品正压送风口百叶箱不就成了。

红圈中这个设备就是“执行机构吗”


以800*500(+250)为例说明下正压送风口准确大小,为什么不直接给土建预留洞口表示(800+绿线这个高度)*500





1.jpg

免费打赏
yyy12345687
2015年05月20日 18:14:53
12楼
薛家大女婿 发表于 2015-5-18 14:16 “250是执行器的规格”250mm高度是指放执行器这个小方格的宽度吧,最后一张图绿色线你说得对,250mm确实不能叫执行器规格,是检修口的高度,就这么一说,你清楚我指的是什么就行厚度也不要纠结了,按照样本订货,厚度参考墙体的厚度,如果没有这样的规格,也可以要求厂家订做,或者即使厚度小一点也没问题,只要风口安装能与墙一齐就可以
回复
知乎圆桌
2015年05月21日 10:04:26
13楼
yyy12345687 发表于 2015-5-20 18:14 你说得对,250mm确实不能叫执行器规格,是检修口的高度,就这么一说,你清楚我指的是什么就行厚度也不要 …谢谢!!!
回复
知乎圆桌
2015年05月21日 10:07:25
14楼
jinfeng00 发表于 2015-5-20 14:37 风口距地250mm太低了。建议在500以上。这个有规范要求吗?
回复
jiang_chengq
2015年05月21日 10:53:08
15楼
250mm是安装执行机构的机构仓的高度
回复
zn525
2015年05月21日 15:20:25
16楼
图纸标注的听规范,没有问题
回复
贾亮
2015年05月21日 16:27:21
17楼
又涨知识了,谢谢大家
回复
gongjin62
2015年05月26日 09:44:57
18楼
250是执行机构的高度,送风口的百叶部分高度是850,850+250=1150。算送风口送风量时要按850算,而不是按1100算
回复
怎么起名呢
2015年05月26日 16:12:56
19楼

又涨知识了,谢谢大家
回复
jinfeng00
2015年06月09日 14:26:56
20楼
薛家大女婿 发表于 2015-5-21 10:07 这个有规范要求吗?有,忘了在哪了。但现在恒大的技术要求上写的就是500mm。其他大的开发商应该也有类似的要求。