新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。 整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。 目前设计师的方案是: 在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是 1、现有区域报警器的设计是否合理? 2、可否取消所有的区域报警器直接所有都到控制中心? 3、建筑6、7、9都到8然后到控制中心? 4、有没有更好的方案? 谢谢各位高手专家,请做详细解答。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句问题一:不合理;
问题二:不可以取消,你要是取消了,几乎最近的报警加反馈信号线长度都达到400米以上,线才1.0粗,你认为可靠性会高么?
问题四:更好的方案需要你把每个楼的情况都介绍一下才能知道,如果仅仅是住宅,系统可以简化一下的