关于工厂中的各种柜子的用途和设置?
li8215011
li8215011 Lv.4
2015年05月13日 11:17:36
只看楼主

各位大侠,可能帖子题目有点大,不过具体就是以下几点: 1、常说的动力中心PC,这里设置什么柜子?还有MCC,这 里又设置什么柜子? 2、还有经常说的开关柜、动力柜、补偿柜、控制柜,电气柜,这又说的是什么? 3、就是设备现场用的就地控制柜,急停按钮,这些都是做什么用的? 4、剩下的就是配电柜、照明柜什么的,配电柜和其他柜子有什么区别吗? 5、就是关于自动和手动控制的工作过程,手动控制应该是在控制柜里控制电机或者各种工业泵的启动、停止、或者调速的吧,但是和就地的控制柜有什么不同呢?

各位大侠,可能帖子题目有点大,不过具体就是以下几点:
1、常说的动力中心PC,这里设置什么柜子?还有MCC,这 里又设置什么柜子?
2、还有经常说的开关柜、动力柜、补偿柜、控制柜,电气柜,这又说的是什么?
3、就是设备现场用的就地控制柜,急停按钮,这些都是做什么用的?
4、剩下的就是配电柜、照明柜什么的,配电柜和其他柜子有什么区别吗?
5、就是关于自动和手动控制的工作过程,手动控制应该是在控制柜里控制电机或者各种工业泵的启动、停止、或者调速的吧,但是和就地的控制柜有什么不同呢?
6、变频柜,只是控制变频器的吗?和给他供电的低压开关在一个柜子里面吗?
7、各种柜子一般都在哪放置,谢谢答疑解惑。
免费打赏
tshangbo
2015年05月16日 09:46:30
23楼
li8215011 发表于 2015-5-14 15:36 但是我看自己单位都用的是MNS柜,和你说的那些柜子,有没有什么特点或者优点。GGD为低压固定式开关柜,MNS、GCK、GCS都是低压抽屉式开关柜,抽屉式开关柜特点:1.设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元2. 结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要3. 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠4. 各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。5.采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。6. 采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。7. 通用化、标准化程度高,装配方便。具有可靠的质量保证。8. 柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。9. 设备保护连续性和可靠性
回复
tshangbo
2015年05月16日 09:48:23
24楼
li8215011 发表于 2015-5-14 15:23 是找工厂的供配电的供配电图吗?是厂家的开关柜样本,不是工厂的供配电图纸,设计院图纸没有详细外形尺寸和结构图等。
回复
li8215011
2015年05月26日 10:36:30
25楼
tshangbo 发表于 2015-5-16 09:48 是厂家的开关柜样本,不是工厂的供配电图纸,设计院图纸没有详细外形尺寸和结构图等。哦,我新人一个,不好问人家厂家要吧,再说,还不知道单位一般都用那个厂家的产品。
回复
zhj201112
2015年05月27日 19:14:32
26楼
在此学习了不少
回复

相关推荐