如题,目前的灌浆规范中仅有一点,即帷幕灌浆应在固结灌浆完成之后施工,但是具体是多少时间的间隔没讲,若是在同一基础上进行的,这两者之间是否需要有一定的时间间隔,若需要,是多久,在哪本规范中有明确规定,请熟悉者帮忙解决下,谢谢!!!!
如题,目前的灌浆规范中仅有一点,即帷幕灌浆应在固结灌浆完成之后施工,但是具体是多少时间的间隔没讲,若是在同一基础上进行的,这两者之间是否需要有一定的时间间隔,若需要,是多久,在哪本规范中有明确规定,请熟悉者帮忙解决下,谢谢!!!!
2楼
现在执行的规范好象是没有.
但有一点要清楚,固结灌浆是为了加固地基,帷幕灌浆是为了防渗。间隔时间应与水泥浆的初凝时间、帷幕灌浆的压力大小和地质条件等因素有关,如工期要求不紧,可以采用固结7天以后,但是一般情况下都是很紧的,那你就可以采用3-4天,
灌浆施工的经验因素很多。根据不同的施工情况,灵活采用吧。
回复
3楼
有盖重固结灌浆质量检查,采用压水试验、测量岩体波速、孔内数字成像和静弹性模量,并结合对灌浆孔钻孔、检查孔取芯(即检查孔岩芯的采取率、裂隙情况,浆液结石密实度、强度)和原始灌浆记录及成果资料进行对比分析等进行综合评定,并根据试验及分析成果对灌浆质量进行判断,决定是否增加灌浆孔或采取其他措施。
⑴ 在固结灌浆单元施工结束3d后,向监理工程师提交初步整理的灌浆成果资料,由监理工程师审核并确定检查孔位置,检查孔的孔数按总孔数的5%布置。
⑵ 固结灌浆质量检查孔钻孔孔径为φ91mm。开孔前必须将钻机采用地锚固定、调平,钻进过程中低水压、低钻速,一般要求钻进回次最大长度不超过1.5m,检查孔取芯要求全孔段取芯。
⑶ 检查孔压水试验采用“单点法”,压水试验一般在该单元固结灌浆全部结束4d后进行。
⑷ 固结灌浆的压水试验检查标准:小湾水电站坝基固结灌浆质量检查孔压水透水率为q≤3Lu,压水试验孔段合格率,在帷幕轴线上游范围的合格率应在90%以上,其余范围为85%以上,不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%,且不集中,则灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准的,按监理人批准的措施进行处理。
检查孔检查结束后进行的灌浆和封孔,其单位注入量的大小也作为检查固结灌浆效果的一个指标。
⑸ 灌后要求进行声波测试的孔,灌浆结束14d后进行声波、地震波测试工作。单孔声波测试工作由施工单位和业主委托单位共同检测,跨孔、地震波测试由业主委托单位检测。
坝基声波标准:I、II类岩体跨孔声波波速大于5000m/s;坝基中心线上游的断层、蚀变带经过固结灌浆后跨孔声波波速大于4500m/s;坝基中心线下游的断层、蚀变带经过固结灌浆后跨孔声波波速大于4200m/s。单孔声波波速合格测点数量不得低于85%,小于设计标准85%(<4250m/s)的测试值不得超过3%,且不得集中。
要求进行钻孔弹模测试的孔,灌浆结束28d后应进行弹模测试。
检查孔压水试验、声波测试、孔内摄像等完成后及时进行自下而上分段灌浆和封孔。检查孔采用磨细水泥灌浆,其他孔按钻孔分区位置采用相应的水泥浆液灌注。
回复
4楼
帷幕灌浆的质量检查以分析检查孔压水试验成果为主,并结合分析灌浆孔钻孔、检查孔取芯和灌浆成果等资料进行综合评定。
检查孔压水试验在灌浆结束14天后进行,检查孔孔径为Φ76mm,检查孔要求取芯。检查孔压水采用自上而下分段钻孔分段卡塞进行,采用五点法压水方法。检查孔五点法压水试验压力为:0.6MPa、1.2 MPa、2.0 MPa、1.2 MPa、0.6 Mpa; 检查孔五点法压水试验压力为:0.5MPa、1.0 MPa、1.5 MPa、1.0 MPa、0.5 Mpa。检查孔压水试验检查标准:基岩透水率q≤1Lu。压水试验孔段合格率在砼与基岩接触段及其下一段合格率应为100%,其余各段为90%以上,不合格孔段的透水率值不超过2Lu且不集中,则灌浆质量可认为合格。若达不到上述合格标准,应按监理工程师批准的措施进行处理。
检查孔压水试验完成后均须进行自下而上分段灌浆和封孔,灌浆采用超细水泥。
回复
5楼
学习学习
回复
6楼
对于你提的间隔时间问题,依我个人认为应该在固结灌浆检查合格以后即可进行,无须受时间限制。13033352091
回复
7楼
请查阅最新的灌浆规范
回复
8楼
我正好也不太清楚这方面的知识,学习学习,谢谢!
回复