先说整栋楼的大体情况吧! 整个项目由5栋33层或28层住宅和一栋商业组成,其中高层住宅为混凝土剪力墙结构体系,带大地下车库。抗震设防烈度七度,场地类别Ⅱ类,设计基本地震加速度值0.10g, 设计地震分组:第一组;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,此5栋建筑的结构抗震等级为二级。 在我们业主去施工现场查看自己房屋时,发现了一个很严重的问题,在房屋几乎每个梁(无论是框架梁还是剪力墙连梁)上都有开洞的现象,这些洞口尺寸几乎都是直径150左右圆型洞口,目的就是为了地源热泵的管道铺设。

先说整栋楼的大体情况吧!
整个项目由5栋33层或28层住宅和一栋商业组成,其中高层住宅为混凝土剪力墙结构体系,带大地下车库。抗震设防烈度七度,场地类别Ⅱ类,设计基本地震加速度值0.10g, 设计地震分组:第一组;根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,此5栋建筑的结构抗震等级为二级。
在我们业主去施工现场查看自己房屋时,发现了一个很严重的问题,在房屋几乎每个梁(无论是框架梁还是剪力墙连梁)上都有开洞的现象,这些洞口尺寸几乎都是直径150左右圆型洞口,目的就是为了地源热泵的管道铺设。为了不使送风管道从梁下方绕过导致净高不足,所以每栋楼几乎每家每户上方的梁都有大批的洞口,而在公共走道上管道洞口尤为集中,有的地方甚至洞口排紧贴在一起,从现场看起来就如纵横交错的蜘蛛网一样!话不多说,直接上图!
1111111.jpg2222222.jpg
这些洞口都是后期开洞的,现场都能看到箍筋给打断!但是梁的主筋都没打断!这些连续洞口也不符合《混凝土结构构造手册》第四版中开洞的间距要求,也没补强钢筋!
现在有个问题,目前这些连续洞口可以简化为一个大的矩形洞口,下面就想问下大神们!简化大的矩形洞口显然也比较大! 那么到底这个洞口对梁有多大影响?怎么计算?地震下梁端塑性铰的发展怎么发展?目前这个地方的受力形式时如何完成的?

1111111.jpg


2222222.jpg

免费打赏
dengken205
2015年05月18日 13:51:02
22楼
最爱吃牛肉面 发表于 2015-5-18 09:32 对! 主体施工完后,梁预留洞口的位置只有两个!后期安装设备的施工人员为了方便自己凿的洞。所以最怕的就是安装人员。搞土建的就算文化低,多少还知道点安全性问题。搞安装的人员,乱打洞一气,怎么方便怎么来,是施工中最大的安全隐患所在。
回复
cof1666883089588
2022年10月27日 23:41:25
23楼
下面有墙应该没事,我打的孔比他这个吓人
回复