一、中央空调系统,装机功率分布二、辅机改造尤其是水泵的节能改造被很多从事节能企业看好 1.中央空调系统水泵部分确实有改造空间。 2.国家有关部门对变频改造的政策支持力度加大。 3.高昂的运行费用给用户的压力,也促使企业有了改造的动力。 4.存在的问题是:有些节能企业并不了解中央空调水系统的特点,一味夸大变频改造的效果。 三、扬程富余是目前中央空调水系统的普遍现象
二、辅机改造尤其是水泵的节能改造被很多从事节能企业看好
1.中央空调系统水泵部分确实有改造空间。
2.国家有关部门对变频改造的政策支持力度加大。
3.高昂的运行费用给用户的压力,也促使企业有了改造的动力。
4.存在的问题是:有些节能企业并不了解中央空调水系统的特点,一味夸大变频改造的效果。
三、扬程富余是目前中央空调水系统的普遍现象
1.开式系统和闭式系统水泵扬程的作用是不一样的。
2.设计者一般对水系统要求的流量会进行比较仔细的计算,对扬程的要求按照水泵现成资料来取的为多。
3.老的水泵选型资料对大流量的水泵扬程一般都比较高。
4.有些暖通空调设计者对自己的设计的不自信。
四、中央空调系统水泵杨程的计算
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。(采用板式换热器的设备在120kPa左右)
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力。
3.空调未端装置阻力。
4.冷却塔部分的阻力。不管系统的大小,其实中央空调循环系统的水阻相差不大,一般在0.15Mpa—0.25Mpa之间。
在现实设计中,扬程普遍偏大,主要原因有:
1.过大估计了水系统沿途的各种配件的阻力。
2.相互套用设计参数。
3.对自己设计不自信,总认为大点保险。
扬程设计偏大,在使用中水泵电机功率因数很低,水泵电机电流比额定电流偏小。为水泵变频改造提供了空间。
五、水泵变频的基本原理
1.P(功率)=Q(流量)╳H(压力)
2.流量Q与转速N的一次方成正比
3.压力H与转速N的平方成正比
4.功率P与转速N的立方成正比
5.变频的主要目的是通过改变水泵的频率,降低水泵转速,提高水泵的功率因数以达到节能的目的。
六、水泵的变频会损失大量流量
1.由于设计扬程偏大,水泵的功率因数会很低(50%-60%)
2.变频器是按照监控水泵功率因数来决定变频的比例。
3.自动运行变频器的时候,基本变频的比例都在30%
4.同时损失的30%流量就对系统的使用带来了问题。
七、中央空调系统水泵改造的出路
1.既然原设计扬程偏大,那就调换一个水泵。
2.调换没有现成的规格时,进行水泵泵体的改造。
八、水泵泵体改造的办法
决定水泵送水流量的关键是水泵叶轮的泵水槽宽度。
决定水泵扬程的关键是水泵叶轮的外径和泵壳的间距。
九、水泵节能改造的办法
通过对水泵也轮本身的改造或者从配达到需要的流量和扬程。
无需改变水泵原有安装管道,在确定达到流量和扬程要求后根据电机的实际运行电流选配新的电机。
一般情况下,电机改小的比例30%。
十、中央空调系统节能改造的方向
1.大型离心机组的变频改造。
2.水泵的节能改造。
3.冷却塔风机的节能改造。
4.中央空调运行智能化改造。