谁知道钢梁截面的受弯极限承载力
咦是你哈
2015年05月15日 12:28:52
只看楼主

谁知道钢梁截面的极限承载力怎么计算的吗?抗规中不是提到连接节点的受弯极限承载力大于1.25~1.4塑性受弯承载力吗?当梁柱连接采用悬挑牛腿的形式连接,那么梁柱交接面的焊缝或者说梁的极限承载力怎么计算呢?塑性受弯承载力是比较简单,MP*fy,比如梁为H500*200*12*14,那么极限承载力为多少,求公式!

谁知道钢梁截面的极限承载力怎么计算的吗?抗规中不是提到连接节点的受弯极限承载力大于1.25~1.4塑性受弯承载力吗?当梁柱连接采用悬挑牛腿的形式连接,那么梁柱交接面的焊缝或者说梁的极限承载力怎么计算呢?塑性受弯承载力是比较简单,MP*fy,比如梁为H500*200*12*14,那么极限承载力为多少,求公式!
免费打赏
chinalxb
2015年12月27日 19:46:10
2楼
都是规范惹的祸!
回复
op0925
2016年10月27日 16:22:10
3楼
Mp=Wp*fy
Wp--钢梁塑性截面模量
fy--钢材屈服强度
回复
bihaishuang222
2017年05月11日 21:27:13
4楼
见2001抗规8.2.8条文说明
回复
绝无神
2017年11月17日 09:46:20
5楼
bihaishuang222 发表于 2017-5-11 21:27 见2001抗规8.2.8条文说明但是2011版本的8.2.8条文说明就没有了