管、电井道内安装 各种管道标识明显,水流方向标识清楚,顶部采用装饰圈收口。进道内桥架、母线安装。 管井内立管承重支架设置,支架与管道之间用圆弧形板焊接,经过镀锌后,进行二次安装,采用槽钢做承重支承件。消防立管底边采用大理石作为阻水圈。 成排配电箱安装,整齐美观,成排线槽安装合理。桥架内电缆敷设,整齐、美观、牢固。 母线支架接地。母线穿越楼板处的防火封堵。 桥架穿越楼板处采用大理石收口,桥架内采用防火泥封堵。
各种管道标识明显,水流方向标识清楚,顶部采用装饰圈收口。进道内桥架、母线安装。
走廊、大厅平顶上器具安装
走廊平顶上筒灯居中安装曲面吊顶器具安装
走廊灯具安装随结构成圆弧形排布
走廊灯具、风口、烟感、喷头等安装,居中、对称、成行、成线。
风口、灯具、喷头、烟感等居中安装。
吊顶上风口安装走廊排烟风口安装,百叶方向朝上45°
墙面消火栓箱,外门边采用装饰材料包边,提高了观感质量。电梯前室正压送风口安装,叶面方向朝下45°
消火栓箱标识齐全
单口消火栓安装在箱体的开门侧,阀门中心距地面1.1m,距侧面14cm。
第七部分
地下室车库、配电间设施安装
母线穿越防火墙,采用防火泥封堵,密实方正成排电线管安装
成排管道安装
喷淋放水装置安装
沟槽式弯头两端设立支架,避免沟槽式配件卡箍连接处受力
风管制作、安装规范,局部设有防晃支架,整体布局协调。
成排配电柜安装排列整齐
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。接地跨接采用编织铜带,固定牢固,接地可靠。
配电房接地干线敷设
两路桥架安装采用共用支架,成排支架排列整齐,同程敷设接地干线,桥架、支架接地可靠。
地下室风管、水管排列横平竖直、合理美观。
地下室风管、水管、桥架、母线排布错落有致、合理美观。支架排列整齐,各项设施用途、色标、流向标识齐全。
喷淋管末端设放水装置,安装位置正确,油漆光亮。
成排管道安装,采用共用支架,排列整齐,抱箍出螺母长度统一为2-3丝。
主干管采用固定防晃支架,黑色排污管标识明显。阀门支架采用圆弧形托架
空调机房各管道布置整齐、美观,阀门高度一致。
管道采用共用分层支架安装固定,上、下排列整齐,标识清楚。
桥架、水管整体排布合理、美观,用途、流向明确。
湿式报警阀安装
报警阀组安装排列整齐、标高一致。
第八部分
地下室机房、泵房设备安装
水泵排布间距均匀,支架构造正确,设置合理。
支架设置合理,立管阀门下设立八字型支承架,水泵出水口设立门字型支承架,保证卡箍式弯头不承受管道、阀门的重力。
空调机组管道排布横平竖直、上下错落有致、合理美观。支架结构正确,设置位置合理,排列整齐,提高了机房的观感质量。
水泵安装排列整齐,间距均匀;进出水管道成行成线;压力表、阀门安装位置及标高统一。水泵进水管采用偏心大小头,可避免产生气囊。阀门、过滤器、软接头安装规范,支架设置正确。
水泵排布合理,设施标识齐全。
集水器进出管道、阀门排布均匀,标高一致,标识齐全
水泵进出水管排列整齐,压力表和阀门安装位置统一、标高一致。
基础、减振器、机座安装正确,水泵排布均匀,软管长度小于80cm。冷冻泵基础设置采用减振装置,管道外包美观。
水泵、阀门、软接头排列整齐、位置统一。
热交换器及管道安装布置合理,标识清楚。
多台水泵进出水管安装,管道排布成平面,阀门排布成直线
生活水泵安装符合规范要求,油漆均匀光亮
第九部分
室外消防接合器、避雷测试点安装
水泵接合器接口距地面70cm,排列整齐,油漆均匀光亮,标识清楚。
成排水泵接合器安装,排列整齐、标高一致。
接地测试点标识
第十部分
管、电、风细部安装
管道穿越墙面,采用内外两圈装饰圈做收边处理,颜色搭配协调。管道与墙面接口采用六角型大理石进行收边,美观大方。保温管道穿越墙面做收口装饰处理,装饰圈条用保护壳材质,成型美观。
成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯曲部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。
保温水管穿墙,预留刚性套管,位置准确。
成排管道下返管设置在同一个平面内,排布合理美观。
管道穿墙处用镀锌钢板装饰圈做收口处理
管道穿伸缩缝安装波纹伸缩器,穿墙处用防火泥封堵
预埋套管排布整齐扁铁与木托形成1cm深凹槽,可消除保温后木托与保温材料之间易产生缝隙的通病。
定制扁铁抱箍,螺丝焊接在压制出的沟槽内,提高制作工艺质量。防水套管制作规范。止水环焊接,焊缝饱满平整,焊接牢固。
落地式共用支架,制作工艺精细,排布合理,防腐到位。水管保温托架,结构设计新颖,成型美观。
桥架与电线管连接正确,接地明显可靠。吊杆端部设置不锈钢装饰圈
穿墙套管设置顶板支架固定收口处理
电缆桥架穿越防火分隔墙的防火封堵。
排烟风机采用弹簧减振支架,风机前后采用不锈钢软接。
风机箱采用减振型吊钩。防火阀直径或长边大于等于630mm时,宜设置独立支吊架。吊架采用膨胀螺栓固定。
排风管支架设置美观,标识明显。管道外包金属保护壳,阀门开、关方向标识明显。
吊架制作、结构正确,工艺精细。
金属保护壳在管道转弯处采用虾米弯形式,制作工艺精致,搭接处均有凸棱,成型美观。
过桥管道设置合理,虾米弯制作,工艺精细。