关于基础之上地梁层建模问题
马贡多的上校
2015年05月15日 16:52:04
只看楼主

本人新手,刚接触结构设计,正在做一栋小别墅,问题多多,亦让我深深觉得结构里面不懂的东西很多,同时让我感到结构的魅力,毕竟学到的东西很多,现有一个问题向诸位求教,希望各位不吝赐教。 做基础时遇到地梁层,说是要建进去,但不知其作用,而且怎么与基础相连,怎么取高度等一概不知,是不是每一道墙下都要有梁(指地梁),增加一层是否会对整体指标有很大的影响? ps:吐下槽,为什么题目一定要十六个字符,难道名字越长越。。。。

本人新手,刚接触结构设计,正在做一栋小别墅,问题多多,亦让我深深觉得结构里面不懂的东西很多,同时让我感到结构的魅力,毕竟学到的东西很多,现有一个问题向诸位求教,希望各位不吝赐教。
做基础时遇到地梁层,说是要建进去,但不知其作用,而且怎么与基础相连,怎么取高度等一概不知,是不是每一道墙下都要有梁(指地梁),增加一层是否会对整体指标有很大的影响?
ps:吐下槽,为什么题目一定要十六个字符,难道名字越长越。。。。
免费打赏
lchmin0831
2015年05月22日 15:02:22
22楼
算整体指标以及上部结构配筋时要用真实的模型
回复
一只小兔纸
2015年05月22日 16:43:23
23楼
排楼上的说法
回复
奋斗的大白
2015年05月22日 19:14:29
24楼
只用一个模型就可以了。
回复
奋斗的大白
2015年05月23日 08:31:05
25楼
我们做框架结构一般都不做地梁的,也没有遇到什么侧向刚度比不满足的情况。
回复
niwenjie1992
2015年05月23日 08:43:37
26楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
swpchl
2015年05月23日 11:01:30
27楼
一般现在建模都是把地梁建进去的,方便计算首层荷载,在pkpm里面,可以把地梁层设为地下室1层,然后嵌固端就设为2层,这其实对于各种技术指标的影响很小,而且可以一次性得出地梁的配筋和柱底轴力,现在一般审图都认可这样做
回复
梁柱墙
2015年05月23日 22:32:44
28楼
看你是作何用途 作为基础连系梁JCCAD建模计算或者手算 若是做在0.00位置多建一层短柱加密
回复
王铜
2015年05月25日 08:05:09
29楼
算整体指标就是不带地梁层的模型。
回复
niwenjie1992
2015年05月25日 08:39:58
30楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
qq_1432543633158
2015年05月25日 16:52:57
31楼
???????
回复