这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗

这是一栋9层的 多层建筑 的其中一个户型, 3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖, 供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。
根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于 计算 热负荷543W 是否要根据2608.89w 设计地暖盘管吗

1.根据技术措施第2.6.26.1地面面积超过30m2,或长度大于6m时,每间隔5m应设置宽度>=8mm的伸缩缝。黄色虚线为伸缩缝,距内墙6m。是否布置正确?
2.关于地暖管的管间距问题,技术措施上说管间距一般在150-300mm,宜按不等距布管;现在好像有两种方式,一种是按不等距画地暖管并在上面标注,不过这个比较少,毕竟费时间。另一种就是都按等间距来画,也不做标注,但在图纸右下角附以注明。哪个好点?
3. 户间传热的计算问题: 地面接触房间,有屋顶的房间,考虑户间传热 还有不采暖房间,什么房间还考虑户间传热呢? 根据技术措施第2.5.3实行分户热量(费)分摊的住宅,在计算确定户内采暖设备容量和管道时,应考虑户间传热,是不是考虑的一部分住户不猜暖必须考虑的户间传热吗?
本人是初学者,请各位同仁批评指教,在此感激不尽。本人QQ121707959 欢迎指教 交朋友


3002客厅图纸.png


3002客厅负荷计算.png


3002客厅内门计算参数.png


3002客厅内墙计算参数.png


地暖盘管 间距计算.png


设定盘管间距计算出来 散热量2608.89Kw.png

免费打赏
农民
2015年06月19日 17:43:51
22楼
1.负荷计算:(1)应该计算户门、楼梯墙的负荷。(2)应计算户间传热,户间传热即可按传热面积*传热系数*温差计算。这是温差一般按7度计算,也可以估算10W/米2,这个数据是09技术措施的
回复
农民
2015年06月19日 17:47:34
23楼
2。选择盘管要满足的要求:1。满足热负荷要求。2。满足间距不太大的要求。3。满足地表面温度的要求
回复
农民
2015年06月19日 17:52:15
24楼
农民 发表于 2015-6-19 17:47 2。选择盘管要满足的要求:1。满足热负荷要求。2。满足间距不太大的要求。3。满足地表面温度的要求这里有个不太大,其实很搞笑的,应该是多少呢?技术措施是要求间距不大于300,而新技术规程没这个说法,个人感觉地表面温度的均匀性还是很重要的,300以内的间距更合理
回复
农民
2015年06月19日 17:57:36
25楼
为什么计算不出来盘管间距呢?有两个问题,第1负荷计算有问题:(1)邻楼梯那一面墙及户门要计算,户间传热要计算。这样可增加400W左右的负荷。(2)北侧临阳台的计算方法有不妥之处,你是按邻不采暖房间计算的。这样计算出来的负荷比没有阳台要小。事实上,你的地暖不仅要担负室内的负荷,还要担负阳台的复合。
回复
农民
2015年06月19日 18:00:48
26楼
用那个办法算的前提是:相邻的不采暖房间和采暖房间只有一个隔墙。你这个门一开就是一个整体,显然不妥。建议你按外侧的外窗计算负荷。当然,那样计算出来的负荷也不完全准确,因为这个门经常是关闭状态的,会减少一点负荷。怎么算。你自己把握把。
回复
农民
2015年06月19日 18:01:31
27楼
负荷计算:木框双玻:现实是不是呢?
回复
农民
2015年06月19日 18:10:15
28楼
其实,满铺的房间地暖管的总散热量都远远超过计算负荷。因为,家具遮挡的面积很大的。比较准确的设计应该是26。6平面的房间,只需要铺设没被家具遮挡的部分,就能满足需要的散热量,
按我说的,负荷在1000左右,铺设面积15平面之内,是不是就可以计算出来间距了呢?
1。实际上设计都是满铺的,因为家具大小、位置很难确定,即使建筑绘制了户内布置图,但有几家按图的购买的家具?满铺26。6,但实际上可用于采暖的面积也仅仅是15平米之内。如果你真的满铺的负荷正好等于热负荷,室内的温度会比你预计的差很多。
回复
农民
2015年06月19日 18:12:19
29楼
有人说了:家具遮挡的散热管就不起作用了吗?我想说:基本不起作用了。地暖的传热主要依靠的是辐射,这个辐射起的作用很小。对流那一部分,也基本不起作用了
回复
农民
2015年06月19日 18:13:00
30楼