消防电梯的排水井和给谁规范里面规定的集水井问题
jianglin005
2015年05月18日 13:52:44
只看楼主

消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S, 给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量 按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗请大侠们指教下

消防规范里面说 消防电梯井底的排水井容量不小于2立方,排水泵排水量不小于10L/S,
给排水规范里面说 集水池有效容积不小于最大一台泵5分钟出水量
按照给排水里来,水泵出水量按照10L/S来计,10×5×60=3立方 那我们电梯井有效容积是按照2立方来 还是3立方来啊
在消防规范和给排水规范都有的前提下 做消防的时候 是只要满足消防规范就可以吗
请大侠们指教下

免费打赏
lyz230103
2015年05月18日 15:59:56
2楼
消防设计和给排水不同,按消防规范参数执行就行
回复
waterdn
2015年05月18日 17:02:58
3楼
以前屋顶水箱按10MIN计算也会超过18立方,设计也按18立方考虑。有规范明确是多少,只要按规范要求做就可以了
回复
blackpard
2015年05月19日 13:14:18
4楼
按照消防的就可以。
回复
shuipaigei
2015年05月22日 11:17:21
5楼
有条件的话最好按5分钟,有的审图会提的
回复

相关推荐

APP内打开