人员疏散的疏散走道上,不允许设置防火卷帘;车辆疏散的疏散通道上,则可能存在防火卷帘(比如两个防火分区之间)。《火规》条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。 设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。
人员疏散的疏散走道上,不允许设置防火卷帘;
车辆疏散的疏散通道上,则可能存在防火卷帘(比如两个防火分区之间)。
《火规》条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。
设置在疏散通道上的防火卷帘,
主要用于防烟、
人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。
2楼
你写的太不专业了吧,前后矛盾!不明白你的意思!
回复
3楼
4.6.3疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8米处;任意一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼版面;......
2手动控制方式,......
回复
4楼
多谢楼主分享。不错的资料啊。
回复
5楼
路过学习下
回复
6楼
好资料,感谢分享,辛苦了!
回复
7楼
lgweihaiping 发表于 2015-5-19 15:43 4.6.3疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任两只独立 …不错不错!!!!!!!