人员疏散的疏散走道上,不允许设置防火卷帘;车辆疏散的疏散通道上,则可能存在防火卷帘(比如两个防火分区之间)。《火规》条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。 设置在疏散通道上的防火卷帘,主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。

人员疏散的疏散走道上,不允许设置防火卷帘;
车辆疏散的疏散通道上,则可能存在防火卷帘(比如两个防火分区之间)。
《火规》条文解释:4.6.3 本条规定了疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计要求。
设置在疏散通道上的防火卷帘, 主要用于防烟、 人员疏散和防火分隔,因此需要两步降落方式。
免费打赏
涛谦
2015年05月27日 22:26:09
12楼
1.人员疏散通道上设置的防火卷帘门分二步降落,采用防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8米处;任意一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼版面;
2.用于车道上的防火卷帘(作用于防火分隔),则一次性降落到地面,作为防火分隔。
回复
ufo4587
2015年05月28日 23:11:44
13楼
好详细,谢谢
回复
王铜
2015年05月29日 16:54:32
14楼
不错的资料不错的资料
回复
lovingstudy
2015年05月30日 17:27:29
15楼
学习了 感谢分享