本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 编辑 感觉理论上可以,锅炉是24kw制热量的,前置软水,所以不存在水垢问题,不知道可行不行?希望大神解答一下,谢谢。
本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 编辑
感觉理论上可以,锅炉是24kw制热量的,前置软水,所以不存在水垢问题,不知道可行不行?希望大神解答一下,谢谢。
2楼
如果你采用的循环式加热热泵生活水箱热水会不会跟地暖混了呢?
回复
3楼
datangxiyuji 发表于 2015-5-19 17:26 如果你采用的循环式加热热泵生活水箱热水会不会跟地暖混了呢?就是混在一起的。也确实是循环式热泵,加热到80度就会停了,到了52度继续加热。
回复
4楼
那还是分开吧。地暖供水温度太高,同时地暖循环水跟热水水箱混在一块也不满足卫生要求。
回复
5楼
huang1914 发表于 2015-5-20 07:28 就是混在一起的。也确实是循环式热泵,加热到80度就会停了,到了52度继续加热。那还是分开吧。地暖供水温度过高,生活热水和地暖循环水混到一块也不满足卫生要求。
回复
6楼
datangxiyuji 发表于 2015-5-20 14:23 那还是分开吧。地暖供水温度过高,生活热水和地暖循环水混到一块也不满足卫生要求。就是说要另外加水箱吗?还是其他什么的?
回复
7楼
如何处理解决这个问题?
回复
8楼
又涨知识了,谢谢大家
回复
9楼
向问天 发表于 2015-5-21 10:23 如何处理解决这个问题?就是不知道嘛,不知暖通公司能不能解决。
回复
10楼
地暖你肯定要用的分集水器和混水,那么你可以在分集水器前面的主管上开三通,引一部分热水到水箱,但是这个水箱你要用盘管水箱,这样地暖里的水才不会和水箱里的生活用水混到一起。但是你要计算一下在个水箱加热的时候,地暖部分的热量能不能得到保证
回复
11楼
生活热水蓄水箱是要单独设立的,水质有要求,是给排水专业,可以看看《生活饮用水卫生标准》GB5749中对水质的各项要求
回复