空气源热泵锅炉作为热源带的水箱可以同时为地暖和生活热水供水吗?
co1432005656881
2015年05月19日 12:21:19
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 编辑 感觉理论上可以,锅炉是24kw制热量的,前置软水,所以不存在水垢问题,不知道可行不行?希望大神解答一下,谢谢。

本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 编辑

感觉理论上可以,锅炉是24kw制热量的,前置软水,所以不存在水垢问题,不知道可行不行?希望大神解答一下,谢谢。
免费打赏
datangxiyuji
2015年05月19日 17:26:14
2楼
如果你采用的循环式加热热泵生活水箱热水会不会跟地暖混了呢?
回复
co1432005656881
2015年05月20日 07:28:04
3楼
datangxiyuji 发表于 2015-5-19 17:26 如果你采用的循环式加热热泵生活水箱热水会不会跟地暖混了呢?就是混在一起的。也确实是循环式热泵,加热到80度就会停了,到了52度继续加热。
回复
datangxiyuji
2015年05月20日 14:20:46
4楼
那还是分开吧。地暖供水温度太高,同时地暖循环水跟热水水箱混在一块也不满足卫生要求。
回复
datangxiyuji
2015年05月20日 14:23:46
5楼
huang1914 发表于 2015-5-20 07:28 就是混在一起的。也确实是循环式热泵,加热到80度就会停了,到了52度继续加热。那还是分开吧。地暖供水温度过高,生活热水和地暖循环水混到一块也不满足卫生要求。
回复
co1432005656881
2015年05月21日 08:37:17
6楼
datangxiyuji 发表于 2015-5-20 14:23 那还是分开吧。地暖供水温度过高,生活热水和地暖循环水混到一块也不满足卫生要求。就是说要另外加水箱吗?还是其他什么的?
回复
qq_1430576398337
2015年05月21日 10:23:35
7楼
如何处理解决这个问题?
回复
贾亮
2015年05月21日 17:05:55
8楼
又涨知识了,谢谢大家
回复
co1432005656881
2015年05月22日 08:31:10
9楼
向问天 发表于 2015-5-21 10:23 如何处理解决这个问题?就是不知道嘛,不知暖通公司能不能解决。
回复
caoweicy
2016年05月27日 15:35:49
10楼
地暖你肯定要用的分集水器和混水,那么你可以在分集水器前面的主管上开三通,引一部分热水到水箱,但是这个水箱你要用盘管水箱,这样地暖里的水才不会和水箱里的生活用水混到一起。但是你要计算一下在个水箱加热的时候,地暖部分的热量能不能得到保证
回复
taizigang
2016年05月30日 11:32:31
11楼
生活热水蓄水箱是要单独设立的,水质有要求,是给排水专业,可以看看《生活饮用水卫生标准》GB5749中对水质的各项要求
回复

相关推荐