是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关?
guoqudexiaowu
2015年05月20日 06:48:00
只看楼主

是否电源进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。

是否电源进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关
应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。
免费打赏
miaozq86
2015年05月20日 11:25:57
2楼
正常来说是的,但不是绝对,只是所有带电导体都过剩余电流保护装置而已
回复
beida_energy
2015年05月20日 14:55:30
3楼
miaozq86 发表于 2015-5-20 11:25 正常来说是的,但不是绝对,只是所有带电导体都过剩余电流保护装置而已是滴,就是这个意思!
回复
lzhmmn1
2015年05月20日 22:12:04
4楼
不一定,要看下口负荷,电机可以用3p漏电,如有单相负荷要用4p的,主要是3p的线圈检侧的是A+B+C的电流矢量叠加值是否为零,这是检侧的零序电流,当有单相负荷流过或不平衡电流流过时都跳闸,4p的线圈检侧的是A+B+C+N的电流矢量叠加值是否为零,这是检侧的漏电电流,单相电流及不平衡电流流过时不会跳闸。
回复
南星北月
2015年11月04日 16:02:38
5楼
还是不太明白
回复
lzhcau
2017年01月10日 10:58:35
6楼
lzhmmn1 发表于 2015-5-20 22:12 不一定,要看下口负荷,电机可以用3p漏电,如有单相负荷要用4p的,主要是3p的线圈检侧的是A+B+C的电流矢量叠 …你的说法是对的,好多人都误认为剩余电流保护就必须是4极的,可能是民用的做的多肯定有单相负荷吧。工业上还是会碰到3P的,也是剩余电流保护,可是挺多人没这个概念。
回复

相关推荐

APP内打开