今年第10期 P74 依据GB50057,某镇应划为第二类防雷建筑物,其余乡镇为第三类防雷建筑物。依据雷规附录A,建筑物防雷等级取决于年雷击次数,年雷击次数取决于当地落雷密度、截收面积以及校正系数。把某乡镇作为一个建筑考虑滑天下之大稽,林老听了要吐血了。白给防雷中心宣贯了。

今年第10期 P74 依据GB50057,某镇应划为第二类防雷建筑物,其余乡镇为第三类防雷建筑物。



依据雷规附录A,建筑物防雷等级取决于年雷击次数,年雷击次数取决于当地落雷密度、截收面积以及校正系数。把某乡镇作为一个建筑考虑滑天下之大稽,林老听了要吐血了。白给防雷中心宣贯了。