关于防火门监控系统设置问题。
fanheizuzuzhang
Lv.4
2015年05月20日 07:49:00
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
新版建筑设计防火规范中没有提到防火门监控系统的设置问题。火灾自动报警系统设计规范也未提到哪些场所需要设防火门监控系统。那么请问,到底防火门监控系统是否每个工程都必须设置呢?
新版建筑设计防火规范中没有提到防火门监控系统的设置问题。
火灾自动报警系统设计规范也未提到哪些场所需要设防火门监控系统。
那么请问,到底防火门监控系统是否每个工程都必须设置呢?
免费打赏
co1442628167689
2015年09月19日 10:29:52
12楼
如有需要防火门的请联系我(深圳厂家,资证齐全)13168005040 谢谢!
回复
co1472537150819
2016年09月14日 14:14:24
13楼
国家规范组的是这样回答的:凡是设置有消防控制中心室的地方都必须要上防火门控制系统
回复
两口子
2016年09月20日 16:26:41
14楼
完全正确,谢谢
回复
上一页
相关推荐
只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?
供配电技术
2016-11-21 09:44:37
什么地方需要设置防火门监控系统?
建筑方案设计
2016-10-18 21:21:04
防火门监控系统正确施工方法
建筑方案设计
2016-09-12 14:13:51
请教我们河南当地的防火门监控设置条件
供配电技术
2016-04-20 16:24:14
关于消防电源监控和防火门监控设计依据和设计深度分享
供配电技术
2016-02-24 10:55:24
如何选择防火门监控系统品牌
工业自动化
2016-02-22 14:02:00
如何甄选防火门监控系统厂家?
工业自动化
2016-02-20 14:12:10
国标组关于防火门监控系统在实际应用层面问题上的回复
供配电技术
2016-02-19 16:47:19
细说防火门监控系统的功能
工业自动化
2016-02-19 16:46:57
防火门监控系统如何配置?
工业自动化
2016-02-18 15:25:28
哪位新规范防火门监控系统及大样图
电气施工图
2016-01-07 12:03:59
现行项目图纸电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统必须设置吗?
供配电技术
2015-10-12 17:06:33
EPS应急电源,消防设备电源监控,防火门监控
电气工程施工
2015-09-25 10:00:03
天正电气里,防火门“监控模块”是什么图例?
天正电气
2015-08-11 12:20:31
关于防火门监控系统以及消防电源监控系统的疑问
供配电技术
2015-07-03 17:01:06
有关防火门监控系统和防火门的使用问题
输变电工程
2015-05-29 21:50:00
关于防火门监控系统设置问题。
供配电技术
2015-05-20 07:49:00
常闭防火门是否需要监控?请各位老师们指点迷津!
输变电工程
2015-05-18 10:18:00
探讨一下新规出来关于消防电源监控和防火门监控设置的问题
供配电技术
2015-05-05 13:52:30
防火门监控系统中,常闭防火门的标准图例是哪个?
天正电气
2015-03-27 12:08:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开