如图,空间钢框架结构,钢柱与半圆形弧形钢梁连接。钢柱计算长度系数如何按《钢结构设计规范》附录D确定?此时,弧形钢梁的线刚度该如何计算?先谈谈自己的理解:从结构受力上直观理解,弧形梁对这一榀钢柱的侧向约束是很弱的,与直梁相比根本不在一个数量等级上。如果柱子发生侧移,弧形梁起不到多少侧移约束作用,柱子很容易失稳。这与直梁的情况会存在很大差别。个人认为,与弧形梁相连的柱子的几何长度应该取柱全高,这样柱子的长细比就很大了。
先谈谈自己的理解:从结构受力上直观理解,弧形梁对这一榀钢柱的侧向约束是很弱的,与直梁相比根本不在一个数量等级上。如果柱子发生侧移,弧形梁起不到多少侧移约束作用,柱子很容易失稳。这与直梁的情况会存在很大差别。个人认为,与弧形梁相连的柱子的几何长度应该取柱全高,这样柱子的长细比就很大了。
但从PKPM-STS计算结果上看,软件在确定弧形梁相连的柱子计算长度上,是按弧形梁拉直来计算的,显然不安全啊。
关于弧梁的这个问题,大家如何看?这种情况在外增电梯井道(观光电梯)中十分常见。
![1432084059.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)