一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明1、工程概况:本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明
1、工程概况:
本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。
图5-5通风系统平面图
图5-6通风系统A-A剖面图
2、施工说明:
(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500以上,δ=1.0mm。
(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。
(3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。
(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。
(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。
3、设备部件一览表(表5-4)
二、编制的依据
1、某工厂车间通风工程施工图。
2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。
3、《全国统一安装工程预算定额》第九册 通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。
4、某省建筑安装工程费用定额。
5、某市建筑安装工程造价信息。
三、分项工程项目的划分和排列
根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:
1、薄钢板通风管道制作安装。
2、帆布接口制作安装。
3、调节阀制作安装。
4、矩形空气分布器制作安装。
5、矩形空气分布器支架制作安装。
6、空气加热器金属支架制作安装。
7、皮带防护罩制作安装。
8、过滤器安装。
9、过滤器框架制作安装。
10、通风设备安装。
(以上属于第九册定额范围)
11、风管、部件、管架除锈刷油。
(1)通风管道(含吊托支架)除锈。
(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。
(3)通风部件及支架刷油。
(以上属于第十一册定额范围)
四、工程量计算
按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。
1、薄钢板通风管道制作安装
根据图5-5通风系统平面图和图5-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:
图5-7通风管网系统图
(1)D800:长度L=(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)+(4.6+6+6)(水平长度)=21.6(m)
面积S=21.6×0.8×3.1416=54.27(m2)
(2)D700:长度L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m)
面积S=5.5×0.7×3.1416=12.10(m2)
大小头 D800×700,平均直径:(0.8+0.7)/2=0.75(m)
面积:S=0.5×0.75×3.1416=1.18(m2)
(3)D500:长度L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m)
面积S=5.5×0.5×3.1416=8.64(m2)
大小头D700×500,平均直径:(0.7+0.5)/2=0.6(m)
面积S=0.5×0.6×3.1416=0.95(m2)
(4)D320:长度L=[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6根支管标高差)=37.9(m)
面积:S=37.9×0.32×3.1416=38.10(m2)
大小头D500×320,平均直径:(0.5+0.32)/2=0.41(m)
面积:S=0.5×0.41×3.1416=0.65(m2)
(5)天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。
面积:S=[(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64]×0.4=0.98(m2)
(6)天圆地方管D320/600×300,6个。
面积:S=[(0.32×3.1416)/2+0.6+0.3]×0.2×6=1.69(m2)
2、帆布接口制作安装
帆布软接头D600,L=300mm及D800,L=300mm各1个。
面积:S=3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3)=1.32(m2)
3、调节阀制作安装
(1)空气加热器上通阀1200×400,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为1200×400的空气加热器上通阀的单体重量为23.16kg/个。
安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀1个。
(2)风机圆形瓣式启动阀D800,1个。
制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为D800的风机圆形瓣式启动阀的单体重量为42.38kg/个。
安装:直径800mm风机圆形瓣式启动阀1个。
(3)密闭式斜插板阀D800,1个。
制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为D800的密闭式斜插板阀的单体重量。由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为40kg/个。
安装:直径800mm密闭式斜插板阀1个。
(4)圆形蝶阀D320,6个。
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为D320的圆形蝶阀的单体重量为5.78kg/个。总重为:5.78kg/个×6个=34.68(kg)。
安装:直径320mm圆形蝶阀6个。
4、 矩形空气分布器制作安装600×300,6个
制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为600×300矩形空气分布器的单体重量为12.42kg/个。总重为:12.42kg/个×6个=74.52kg。
图5.8 矩形空气分布器支架
安装:周长为:2×(600+300)=1800(mm)矩形空气分布器,6个。
5、 矩形空气分布器支架制作安装
本例矩形分布器安装在图5.8所示的型钢支架上。其重量计算如下:
[(0.41+0.2)×2+0.61](角钢长度)×6(个)×2.42(角钢每米重量)=26.57(kg)
6、空气加热器金属支架制作安装
由设备部件一览表(表5.4)查得空气加热器金属支架单体重量为:G=9.64kg
7、皮带防护罩制作安装
由设备部件一览表(表5.4)查得皮带防护罩(C式)单体重量为:G=15.5kg
8、过滤器安装 LWP-D(I型)过滤器;1台。
9、过滤器框架制作安装
由设备部件一览表(表5.4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg
10、钢百叶窗制作安装
制作:面积S=0.5×0.4=0.2(m2)
安装:钢百叶窗500×400,1个。
11、通风设备安装:由设备部件一览表(表5.4)查得:
(1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1台;
(2)风机减震台制作安装:291.3kg;
(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2台,G=139kg/台。
12、风管、部件、支架出锈刷油
(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上风管面积计算)
风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:
[54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1
=119×2×1.1=262(m2)
外表面再刷灰色酚醛调和漆两道,面积:119×1.2=143(m2)
(2)通风部件除锈、刷油
重量:[23.16(加热器上通阀)+42.38(圆形瓣式启动阀)+40(斜插板阀)+34.68(圆形蝶阀)+74.52(矩形空气分布器)+20(钢百叶窗)]×1.15=270(kg)
(3)空气分布器、空气加热器、防护罩、过滤器框架、支架及风机减震台制作安装除锈、刷油
重量:26.57(矩形空气分布器支架)+9.64(空气加热器金属支架)+15.5(皮带防护罩)+41(过滤器框架)+291.3(风机减震台)=384(kg)
(4)零星刷油估计(如帆布接口法兰等):46kg
13、工程量计算表
本例工程量计算表见表5-5。
表5-5 工程量计算表(工程名称:通风安装工程)
五、套用定额单价计算定额直接费用(见表5-6、表5-7)
六、计算安装工程取费
本工程位于市区,税率为3.44%。该车间通风安装工程属于一类工程,按某省《安装工程费用定额》:综合间接费率为74%;劳动保险费率取9%;利润率取18%;施工合同约定包干,包干费率取20%。按表4.21计算工程造价见表5.8(精确到“元”)
七、编写工程预算书
本通风工程工程预算书由以下内容组成:
1、封面:
本例预算封面见表5-9
2、预算编制说明:本例编制说明见表5-10
3、工程造价计算程序表:本例工程造价计算程序见表5-8
4、定额直接费计算表:本例定额直接费计算表见表5-6、表5-7。为便于学习,本例将定额基价和主材计算分别列表、说明。在实际工作中,常将定额基价和主材计算用一份定额直接费计算表表示。