地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~

地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,
业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?
我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。
截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?
请各位同行指教~
免费打赏
han.wei.guo
2019年09月24日 16:28:10
2楼

楼主最后怎么做的呢?

回复
ladesinger
2019年11月16日 16:46:58
3楼

严格来讲要根据弯矩计算截断位置,一般按板类构件是1/4

回复