抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定
luyou_09
luyou_09 Lv.3
2015年05月21日 10:31:54
只看楼主

抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定 —— 答 网友 “plutoarc” 的疑问 网友“plutoarc”的疑问:商住楼。抗震类别下面为乙类,上部为丙类。房屋的最大高度是否应该按提高一度的限值取呢?比如我一个6度区的商住楼,下面五层为商铺,乙类建筑。上面为住宅,丙类建筑。为部分框支剪力墙结构,在六层楼面转换,房屋最大高度是取

抗震措施是否包括关于房屋最大高度的规定

—— 网友 “plutoarc” 的疑问
网友 plutoarc 的疑问
商住楼。抗震类别下面为乙类,上部为丙类。房屋的最大高度是否应该按提高一度的限值取呢?

比如我一个 6 度区的商住楼,下面五层为商铺,乙类建筑。上面为住宅,丙类建筑。 为部分框支剪力墙结构,在六层楼面转换,房屋最大高度是取 120m 还是 100m 以内才不算超限呢?



Kingckong 的答复:
(1) 抗规 GB50011-2010 6.1.1 的表注 6: 乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定其适用的最大高度 ;

(2)
混凝土高规 JGJ3-2010 3.3.1-1 的表注 3 :甲级建筑, 6 7 8 度时宜按本地区抗震设防烈度提高 1 度后符合本表的要求, 9 度应专门研究。

3 )对照以上规范条文,从房屋最大高度的角度来看,楼主的工程取 120m 以内就不算超限。

4 )按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质【 2010 109 号)的表 3, 7 度转换构件位置超过 5 层才属于超限审查的范围,楼主的工程在 6 度区,所以从 高位转换 的角度来看,楼主的工程也不属于超限审查的范围。

5 )楼主的工程毕竟属于 高位转换 ,应执行混凝土高规 JGJ3-2010 10.2.6 条,即 对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在 3 层及 3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按本规程表 3 9 3 和表 3 9 4 的规定提高一级采用,已为特一级时可不提高。

免费打赏
结构生活
2015年05月21日 16:59:26
2楼
值得学习的好贴,希望以后在论坛能多看到类似的帖子
回复

相关推荐

APP内打开