如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
如题,很迷惑,以前只做过低压计量,高压计量画成这样行么?
12楼
wd0577 发表于 2015-5-22 10:09 不是说必须用什么柜型,而是考虑到箱变的成本/外形/及运输,你的图纸计量柜有隔离手车,出线柜装负荷开关 …如果在箱变里设高压计量,高压线直接进入计量柜没有隔离什么的行不行呢?还是说先进负荷开关柜再进计量柜呢?
回复
13楼
计量可不可以装在进线柜之后呢?
回复
14楼
首先可以做到!但是200kVA的话,当地的供电部门许可你采用这样的计量方式么?用负荷开关柜。。
回复
15楼
200箱变用不着用高压计量吧,真心没遇到过。如果真要上高压计量也不需要上手车柜,固定柜即可,可以进线柜-计量-变压器柜,变压器柜设置负荷开关保护变压器
回复
16楼
jinpcissy 发表于 2015-5-21 22:48 以前做了些小的箱变,都是低压计量的,抄的现成的图,对于高压这块真的很头痛,不知道应该怎么开始,怎么才 …也是不清楚这些,不知道如何入手学习啊
回复
17楼
号 好:lol
回复
18楼
回复
19楼
在我们这边局里不管,他们是在外线分支接头那装计量。自己要计量可以做计量柜。
jinpcissy:是的,我感觉现在都是在分支处装计量,用户自己就低压计量了,哪里用的着高压计量啊。
回复
20楼
计量柜带隔离刀就好了,上隔离,下隔离
回复
21楼
200kva的箱变当然可以做高压计量。进线-计量-出线方案。采用固定式环网柜或者充气柜都行。