这是常用风机控制图10D303-2中的27、28页两用双速风机控制图,其中有两个问题请教一下,我是小白,各位轻喷:1、如果低速在已启动的情况下发生火灾,此时QAC1已经闭合,按下紧急按钮,QAC3带电吸合,不就断路了吗?2、在低速在已启动的情况下发生火灾,KA1带电吸合,QAC3带电吸合,不就断路了吗?另此时QAC1常闭触点已断开,如何转换成高速运行呢?3、SAC自动情况下为什么7、8端子要连接呢?
1、如果低速在已启动的情况下发生火灾,此时QAC1已经闭合,按下紧急按钮,QAC3带电吸合,不就断路了吗?
2、在低速在已启动的情况下发生火灾,KA1带电吸合,QAC3带电吸合,不就断路了吗?另此时QAC1常闭触点已断开,如何转换成高速运行呢?
3、SAC自动情况下为什么7、8端子要连接呢?
在线等,请赐教。谢谢!