本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块1673 条内容 · 0 人订阅
阅读下一篇
浅谈展示设计的空间原理想要设计好一个展示空间,首先要了解展示空间的概念。在既定的时间和空间范围内,运用艺术设计语言,通过对空间与平面的精心创造,使其产生独特的空间范围,不仅含有解释展品宣传主题的意图,并使观众能参与其中,达到完美沟通的目的,这样的空间形式,我们一般称之为展示空间。对展示空间的创作过程,即展示设计。 作为一门综合艺术设计,展示设计要达到预期的效果,首先要了解其空间原理。一般而言,展示设计的空间原理有以下这些方面:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个带E不是受到基坑深度影响,由于两墙合一地下连续墙相当于地下室外墙承重墙,所以要带E。 如果是围护墙,可以不带E