请教下大神们 我的商铺是3层 需要增加室外消火栓吗?
co1432264092699
2015年05月22日 11:10:53
只看楼主

我看了看建规2014的最新版本 都是一笔带过的 我的楼层是 一层是商铺 二层也是商铺 但是3层就是每隔3个商铺就有一个商铺是3层的 一共就4个三层 那我需要增加室外消火栓吗?

我看了看建规2014的最新版本 都是一笔带过的 我的楼层是 一层是商铺 二层也是商铺 但是3层就是每隔3个商铺就有一个商铺是3层的 一共就4个三层 那我需要增加室外消火栓吗?
免费打赏
青春年少
2015年05月22日 13:54:21
2楼
新规范8.1.2里面提到民用建筑应设置室外消火栓系统(强条),商铺也属于民用建筑,另外你的不属于8.1.2下面“注”的情况,故应设置。
回复
b63241020
2015年05月22日 15:17:19
3楼
肯定要设置室外消火栓
回复
c181719653
2015年05月22日 15:41:00
4楼
根据规范是要设置的
你的情况的说清楚
你的商铺 是一栋楼 还是这栋楼的某个区域
你商铺所在楼是多少层的楼高多少米
这些你都没说清楚啊 看你的介绍都很模糊
要是整栋楼那肯定的设置室外消火栓的
要楼中是某个区域 是不用设置的 (这栋楼在实际施工时已经把室外消火栓设置好的)
要是你实在不放心也是可以设置的