2015.5.21按短路热稳定选择电缆
张老师
张老师 Lv.4
2015年05月22日 12:24:04
只看楼主

某县在城网改造中拟将城中的18公里110kV架空导线换为单芯交联聚氯乙烯铝芯电缆, 采用隧道内敷设。架空线输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路时间为0.2秒,单芯交联 聚氯乙烯铝芯电缆在空气中一字形敷设时的载流量及电缆其它参数见下表: 截面 240mm2

某县在城网改造中拟将城中的18公里110kV架空导线换为单芯交联聚氯乙烯铝芯电缆,
采用隧道内敷设。架空线输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路时间为0.2秒,单芯交联
聚氯乙烯铝芯电缆在空气中一字形敷设时的载流量及电缆其它参数见下表:



截面
240mm2
300mm2
400mm2
500mm2
载流量
570
645
735
830
根据上述条件计算,回答下列问题。
1、假设电缆的热稳定系数为86,按短路热稳定条件,计算本工程电缆允许的最小截面最接近下列哪项数值?

免费打赏
lwh19881014
2015年05月22日 15:19:04
2楼
根据电力工程电缆设计规范 50217 附录 E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法
最小截面 S=根号下(I2×t)/C 计算结果 163mm2
回复
张老师
2015年05月25日 13:08:23
3楼
lwh19881014 发表于 2015-5-22 15:19 根据电力工程电缆设计规范 50217 附录 E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 最小截面 S=根 …是否考虑修正系数?