本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑 去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。微机保护也经常报警,变比是75/5的。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑
去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。
微机保护也经常报警,变比是75/5的。
原测量方法是,低压侧a1,b1,c1短接,a2,b2,c2短接,中性点不管,高压侧接入那个测量工具的三根线,数据按铭牌填入,测试出来822····。
PS:5月27日晚上更新下近况吧。省公司有技术员提出了测量方法错误,应该分开测量,然后他们重新按技术员要求,高压侧接入测试的线,低压侧三角短接a1,b1,c1短接,Y不动,测量数据640kVA,然后Y绕组的a2,b2,c2短接,三角不动,也是630+kVA。实测变压器1250kVA············这业主要惨了
32楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
33楼
边军1001 发表于 2015-5-25 17:36 800kVA的整流变,实际容量822,我个人应该是不正常的。已经重新测算了。1250的
回复
34楼
wboy8759 发表于 2015-5-24 21:12 9#楼和13#楼正解。特种变压器具有短时间承受冲击负荷的能力。再如电气化铁路牵引变压器就经常出现短时间( …已经重新测算,这次应该正确了。2个绕组分别都是630+
回复
35楼
我倒是觉得后来测的方法不一定正确,每个二次绕组单独测量得出的容量仅代表二次绕组能力,不能体现一次绕组的能力,构成瓶颈的通常是一次绕组,因为它为两个二次绕组提供能量,所以还是原来的测量感觉更正确。
回复
36楼
学习了、、
回复
37楼
整流变是特种变压器,与普通变压器不同,可长期过负荷1-3倍
、
回复
38楼
学习了呵,谢谢楼主
回复
39楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-28 16:13 编辑 leafmelly 发表于 2015-5-28 08:47 我倒是觉得后来测的方法不一定正确,每个二次绕组单独测量得出的容量仅代表二次绕组能力,不能体现一次绕组 …也是上面提出的,应该是比较准确,业主方也承认换牌了
回复
40楼
我觉得不管整流变压器,还是电力变压器都不可以长期过负荷,要长期过负荷减少变压器寿命。
回复
41楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-27 22:59 已经重新测算,这次应该正确了。2个绕组分别都是630+不是仅仅测试就成。变压器的过载能力主要取决于绕组端部绝缘材料的耐热能力。