本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-5-27 22:58 编辑 去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。微机保护也经常报警,变比是75/5的。
去年接触了1个项目800kVA的整流变。去年底装好,今年运行,运行过程中负控采集发现那个变压器长期高压电流在80多A。然后就怀疑他们的容量套牌,今天去现场做了检测,实际容量822,应该是正常的。但是他只要一运行就超负荷超电量。低压侧负荷端接的是中频电炉,融炼钢铁的。变压器好像是水循环冷却。
微机保护也经常报警,变比是75/5的。
原测量方法是,低压侧a1,b1,c1短接,a2,b2,c2短接,中性点不管,高压侧接入那个测量工具的三根线,数据按铭牌填入,测试出来822····。
PS:5月27日晚上更新下近况吧。省公司有技术员提出了测量方法错误,应该分开测量,然后他们重新按技术员要求,高压侧接入测试的线,低压侧三角短接a1,b1,c1短接,Y不动,测量数据640kVA,然后Y绕组的a2,b2,c2短接,三角不动,也是630+kVA。实测变压器1250kVA············这业主要惨了