框架结构,外墙250厚,内墙150厚陶粒砌块,层高3米,内墙刷内墙涂料,外墙有窗,外墙干挂石材。我内墙折线荷6,外墙折线荷9,总工说小了。你们一般怎么取?
框架结构,外墙250厚,内墙150厚陶粒砌块,层高3米,内墙刷内墙涂料,外墙有窗,外墙干挂石材。我内墙折线荷6,外墙折线荷9,总工说小了。你们一般怎么取?
12楼
陶粒容重6.0*墙厚0.1*(层高3.0-梁高0.5)+抹灰容重22*抹灰厚度0.04*(层高3.0-梁高0.5)+横向勾缝7道*勾缝容重22*勾缝厚度0.008*勾缝宽度0.1*纵横折算系数1.5+你家墙上挂的等离子彩电折算恒载0.052=5.6KN/m。
好像离你们总工要求比较远,你最好问总工或者当地施工习惯,陶粒混凝土空心砌块容重到底多少,抹灰多厚,勾缝材料和厚度;
外墙照此计算,一般石材幕墙厚度是3-5mm,大理石容重规范规定28KN/m**3。
回复
13楼
差不多。有点大了!根据自己的实际情况进行计算,再取值。
回复
14楼
提供一个荷载计算的WORD文件,我单位基本都按这个套路来.大家可以参考一下.
回复
15楼
根据自己的实际情况进行计算,再取值。
回复
16楼
具体取多少,那就看建筑施工图和设备施工图是怎么设计的,
用什么材料做的,毕竟是按它们施工的。
回复
17楼
加大一点码!
怕什么!在你算出的结果基础上再加大20%,以免施工中的技术不到位,特别是钢筋,悬挑的地方,那是很关键的,混凝土的标号在计算的时候的值最好比你的说明施工的值小一个标号!·
回复
18楼
外墙取道7,内强取4。这样可以么?
回复
19楼
谢谢
回复
20楼
:) :) :) :) :) :)
回复
21楼
具体取多少,那就看建筑施工图和设备施工图是怎么设计的,
用什么材料做的,毕竟是按它们施工的。
回复