请高手指教一下这2个柜子有什么不同
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2015年05月24日 20:29:07
只看楼主

请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方 

请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方 

IMG_20150523_174009.jpg


IMG_20150524_082050.jpg

免费打赏
zongch1939
2015年05月26日 08:11:28
12楼
应该是同一个柜子的两张图片。上边的图片显示侧面的隔板未装全,可以看到后面的垂直绿、红母线等部件。而下图则是隔板安装全了。
回复
wukang1134
2015年05月26日 11:49:14
13楼
没看出来··
回复
peopleynzdl
2015年05月26日 13:04:11
14楼
两台都是进线柜,进线端铜排设计不合理,电源PT应在下隔离后端,才方便维护。
回复
dylan3940
2015年05月26日 14:43:57
15楼
ccc___ 发表于 2015-5-25 08:42 上下二张图片本来就是同一台柜子!看着这样的结构布置,偶可不敢用这样的柜子!一看这样的方案就只能是进线柜。固定柜电缆在下部柜前方拉进来电缆,从图中可以看到电缆搭接排位置。那是一台单相变压器,类似DC-10这样型号的,用的是RN2的熔断器,用在这里肯定是为二次操作电源供电的。装在进线端,可以保证进线断路器跳闸二次不失电。也印证了这是一台进线柜。虽然只有个下隔离,如果这段并柜的数量比较少的话,还是可以的,将本段所有断路器跳闸,隔离全部拉开,则所有断路器的的集合都有断口的。一般这样的方案只会用在四台以下的并柜的时,例如箱变高压侧进线,一台进线柜,1台计量柜,1台PT柜,1台出线柜。只要把进线柜和出线柜的隔离拉掉,则是可以安全检修的。
回复
dylan3940
2015年05月26日 14:46:24
16楼
再多说一句,这样的方案已经非常少见了,要么用户不舍得在这里投资,抠的要死,要么是屌丝用户。而且这肯定是用户内部供电用的而且是不重要的供电场合。
回复
laodongzhe186
2015年05月26日 20:58:53
17楼
liyongjing12 发表于 2015-5-25 08:33 我看都是进线柜不像是馈线柜!应该是馈线柜
回复
neuqlihui
2015年05月27日 10:01:32
18楼

谢谢楼主分享,学习提高很好的资料
回复
zhj201112
2015年05月27日 18:43:36
19楼
dylan3940 发表于 2015-5-26 14:43 一看这样的方案就只能是进线柜。固定柜电缆在下部柜前方拉进来电缆,从图中可以看到电缆搭接排位置。那 …版主说的没错是的进线柜。而且这是一台柜子
回复
zhj201112
2015年05月27日 18:46:19
20楼
谢谢大家的宝贵意见,我在制作中会更加注意的。我这一台柜子是用在箱变里面的。
回复
lxm0765
2015年05月28日 09:11:58
21楼
laodongzhe186 发表于 2015-5-26 20:58 应该是馈线柜肯定是进线柜了,下进线,馈线柜话你断路器怎么检修。
回复

相关推荐