请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方
请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方
![IMG_20150523_174009.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/D0/rBBhH11EtAGAdIGSAAGoQ4w0Bdk074.jpg)
![IMG_20150524_082050.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
路过,学习学习,:victory:
回复
23楼
ccc___ 发表于 2015-5-25 08:42 上下二张图片本来就是同一台柜子!看着这样的结构布置,偶可不敢用这样的柜子!区管看一看这个一次铜排走的合理不,是不是应该隔离开关进断路器了然后在进互感器这样比较合理点。这是进线柜下线,他没做电缆的搭接头,应该做在传感器那里,铜排应该往下弯几公分。
回复
24楼
学习了,谢谢大家。
回复
25楼
a58547564 发表于 2015-5-28 09:56 区管看一看这个一次铜排走的合理不,是不是应该隔离开关进断路器了然后在进互感器这样比较合理点。这是进 …是的,问题有很多,偶说“不敢用”的欠缺处不只“母线与断路器之间没有隔离作用的分断点”,还有水平母线一头没有固定(点)支撑,发生故障时,强大的短路电流会把铜排拉在一起,三相短路扩大事故!还有断路器上下桩头母线室没有分隔,断路器下桩头与电流互感器之间的铜排太长,双排瓷瓶是不是水平趴着的隔离开关还是接地刀闸?(还用了类似穿墙套管的瓷瓶),各元件布局相当不合理!
回复
26楼
路过学习下
回复
27楼
首先这都是进线柜(因为带PT,这里的PT接线应该还不完整吧。正常10kV的馈线柜是不带PT的。变电站10kV馈线和35kV现在也都基本取消PT),下电缆进线(铜排没空间再网上折造上进)
回复
28楼
除了避雷器接地编织线不同外,其他好像都一样啊!
回复
29楼
a58547564 发表于 2015-5-28 09:56 区管看一看这个一次铜排走的合理不,是不是应该隔离开关进断路器了然后在进互感器这样比较合理点。这是进 …短路电流这个问题是看参数,可以计算,结构可以设计的。照片上能看出来母排规格应该是50*5的排,断路器短时耐受电流参数不是20kA就是25kA,用在箱变里的你想能有多大,实际短路电流也就几千安。铜排支持距离可以测量,一般不大于1000有一个支撑点就够了,这个柜子柜宽只有900或者950,套管到隔离开关的支撑距离肯定不会超过800,所以是没问题的。照片内有电缆搭接排,不知道你们怎么没看到。这是XGN柜,不是铠装的,是箱型柜,你们可以查一下XGN柜在国标中的定义,它不要求有很多明确的隔室,这只是特点,不是缺点。
回复
30楼
非常感谢 学习学习
回复