请高手指教一下这2个柜子有什么不同
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2015年05月24日 20:29:07
只看楼主

请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方 

请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方 

IMG_20150523_174009.jpg


IMG_20150524_082050.jpg

免费打赏
巨人电气
2015年05月29日 14:05:14
32楼
不太懂,路过!
回复
co1425521053774
2015年05月29日 16:13:39
33楼
谢谢 楼主 ,,,,
回复
fitman
2015年05月29日 18:08:38
34楼
我也判定是进线柜。观点很简单:电流互感器一般是在断路器的出线端,因此柜子是下进上出,一般只有进线柜才是这样做。
回复
wufeilongyu
2015年05月30日 15:53:54
35楼
这种柜子我们也在做!
回复
xintaijuedingyiqie
2015年05月31日 08:58:41
36楼
我们公司没有用过这样的柜子。
回复
dianqichu
2015年06月01日 15:29:03
37楼
这两个柜子都是固定式的进线柜,同以上各位认同一样,元器件布局不是很合理,导致进线电缆无法安装。无论是从前还是后侧进线,把电缆头做好后,各相导线需要往下弯曲。
如果变压器的低压侧有自动切换电源时,无法检修断路器(通过变压器低压侧返送到高压断路器),无法切断电源。
成套柜厂家布置元器件时,没有弄清各个元器件的功能要求。