请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方
请各位高手指教一下这2个柜子有什么不同,或有什么不对的地方
![IMG_20150523_174009.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/D0/rBBhH11EtAGAdIGSAAGoQ4w0Bdk074.jpg)
![IMG_20150524_082050.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
不太懂,路过!
回复
33楼
谢谢 楼主 ,,,,
回复
34楼
我也判定是进线柜。观点很简单:电流互感器一般是在断路器的出线端,因此柜子是下进上出,一般只有进线柜才是这样做。
回复
35楼
这种柜子我们也在做!
回复
36楼
我们公司没有用过这样的柜子。
回复
37楼
这两个柜子都是固定式的进线柜,同以上各位认同一样,元器件布局不是很合理,导致进线电缆无法安装。无论是从前还是后侧进线,把电缆头做好后,各相导线需要往下弯曲。
如果变压器的低压侧有自动切换电源时,无法检修断路器(通过变压器低压侧返送到高压断路器),无法切断电源。
成套柜厂家布置元器件时,没有弄清各个元器件的功能要求。
回复
38楼
不合格的加工产品
回复
39楼
谢楼主分享,学习提高很好的资料
回复
40楼
学习学习,,,
回复