【消防工程给水案例】多层建筑群消防给水系统实例分析
东来东往007
2015年05月25日 13:49:51
只看楼主

结合三个工程实例,分别探讨了室内外消火栓系统采用临时高压制或低压制、分开或合用的系统设计,并结合相关规范,认为消火栓系统的设计应结合工程特点,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。一、相关规范要求二、工程分析2.1 室内外消防管网分开设置,分别采用临时高压系统和低压系统工程概况:某小区,住宅6.5层,沿街商业三层体积大于5000米3。室内消防用水量10L/s,所需压力0.40 MPa;室外消防用水量20L/s。市政两路供水,压力0.30 MPa,水量能满足室外消防用水和生活用水的要求。

结合三个工程实例,分别探讨了室内外消火栓系统采用临时高压制或低压制、分开或合用的系统设计,并结合相关规范,认为消火栓系统的设计应结合工程特点,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。

一、相关规范要求


二、工程分析

2.1 室内外消防管网分开设置,分别采用临时高压系统和低压系统

工程概况:某小区,住宅6.5层,沿街商业三层体积大于5000米3。室内消防用水量10L/s,所需压力0.40 MPa;室外消防用水量20L/s。市政两路供水,压力0.30 MPa,水量能满足室外消防用水和生活用水的要求。

系统设计:引两路市政给水管网,在小区内连接成环,供给居民生活用水和消防用水。水泵房内设消防水池和消防水泵,加压后供给室内消火栓系统用水,屋顶设消防水箱稳压。室外消火栓系统与生活给水管网合用,由市政直接供水,火灾时由消防车或其他移动式消防泵加压。

分析:此种方法是最常见的系统设置方式,供水安全可靠,当市政给水满足两路进水,且水量满足室外消防和生活用水量时可采用此方法。

2.2 室内外消防管网合,均采用临时高压系统

工程概况:某物流区,办公兼商铺,均为3层,体积大于5000米3。室内消防用水量15L/s,室外消防用水量20L/s。市政一路供水。

系统设计:引一路市政给水管网,供给小区生活用水和消防水池补水。在设备房内设消防水池、室内外消防合用水泵,屋顶设消防水箱。室内消火栓系统所需压力0.40 MPa,室外消火栓系统所需压力0.50 MPa。见图1。


图1 室内外消防管网合,均采用临时高压系统

分析:室内外消防系统合用管网,均采用临时高压制。火灾时由水泵加压供水,由高位水箱稳压,水泵的压力根据室外消火栓系统的压力计算,火灾时不另需消防车加压。不单独设室外消火栓泵及管网,使系统维护管理简单,满足开发商“室外管网尽量简单”要求。

2.3 室内外消防管网合,均采用低压系统

工程概况:某小区,住宅6.5层,半地下车库停车辆18~28不等,小区内道路宽7米。室内消防用水量5L/s,所需压力0.30 MPa;室外消防用水量25L/s。市政两路供水,压力0.30 MPa,水量能满足消防用水和生活用水的要求。

系统设计:引两路市政给水管网,在小区内连接成环,供给居民生活用水和消防用水。生活、室内外消防系统合用一套管网,由市政给水直接供给。不另设消防水池、消防水泵及高位水箱。见图2。


图2 室内外消防管网合,均采用低压系统

分析:由于市政给水的水量和水压均能满足车库消火栓系统水量要求,则考虑由市政给水直接供给室内消火栓用水,并由市政给水管网稳压,不用另设高位消防水箱,市政引入管上设置倒流防止器,以防止发生回流污染。管网设置简单,减轻了室外综合管线密密麻麻,纵横交叉,不利于管理维护的问题。

三、结论和建议

以上三种方法各有利弊,在实际的设计过程中,应该综合考虑各个工程的市政给水情况、消防部门的意见、小区建筑物的类型、开发商意向等,在满足规范及使用要求的前提下,尽量做到“安全、经济、先进”。并建议在《建筑设计防火规范》中对室外消火栓系统的给水方式和压力维持问题作较详尽的阐述。大家如有异议,可以跟帖阐述你的观点!


免费打赏
小小花
2015年05月26日 16:35:44
22楼
学习了,谢谢分享
回复
土木结构
2015年05月26日 17:19:57
23楼
zhichinia louzhuzhichinia louzhu
回复
daily422570829
2015年05月26日 17:33:44
24楼
实际工程项目,值得学习,先谢楼主
回复
曾先生
2015年05月26日 19:40:24
25楼
谢谢楼主分享。
回复
碎星戒
2015年05月26日 20:34:44
26楼
正好遇到这样的问题,真是及时雨!不过我的还是和楼主有一些不同,由于是工业厂房,以坡屋面较多,所以屋顶不可以无法设置屋顶水箱。打算在泵房内以稳压泵来进行系统稳压。市政一路供水,室内外采用一个系统,由消防水池供给。新规也提议室内外采用一个系统。
回复
财源滚滚
2015年05月26日 20:44:01
27楼
谢谢楼主分享
回复
财源滚滚
2015年05月26日 20:44:37
28楼
谢谢楼主分享
回复
小鸠
2015年05月26日 21:58:53
29楼
资料,谢谢啊
回复
winree
2015年05月26日 22:10:00
30楼
50974编的不太严谨
回复
fengyunjue125
2015年05月26日 22:36:17
31楼
感谢楼主分享,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开