一景观项目,审图中,对景观配电系统图中提出了一条审图意见:剩余电流保护:应图示零序TA,请问大神这个怎样在配电箱系统图中表示?附配电箱系统图
一景观项目,审图中,对景观配电系统图中提出了一条审图意见:剩余电流保护:应图示零序TA,请问大神这个怎样在配电箱系统图中表示?
附配电箱系统图
2楼
凡是具有剩余电流保护的断路器,其图形符号一般画成:
回复
3楼
过来学学习习
回复
4楼
zongch1939 发表于 2015-5-25 14:38 凡是具有剩余电流保护的断路器,其图形符号一般画成:大神,这个符号加在哪个位置?符号边上没有标注?
回复
5楼
漏电保护设在哪,就画在哪,断路器动触点上画个圆也一样。
回复
6楼
把这样的图当做断路器画在原图的断路器的位置即可。
回复
7楼
zongch1939 发表于 2015-5-25 14:38 凡是具有剩余电流保护的断路器,其图形符号一般画成:将你图中有剩余电流保护的断路器,用此图形符号替代即可!
回复