屋顶消防水箱可以拆分吗?
chayang2008
2015年05月25日 16:22:39
只看楼主

有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

有一个小区。分了几期建设。
第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。
现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。

是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?
还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】

谢谢了。
免费打赏
chayang2008
2015年05月25日 16:28:58
2楼
从消规上看不出不能拆分的字眼

是否可以这样理解:在清洗、检修时可以保证部分水箱可用,这样拆分是否更合理一些。特别是如果需要设置50立方、100立方水箱的建筑。
回复
dingwk003
2015年05月25日 19:49:26
3楼
我觉得可以拆分安装,这样,只是成本要增加。
回复
chayang2008
2015年05月26日 00:22:42
4楼
谢谢!

明天要答复别人了。再坚持一下。看有没有其他意见。
回复

相关推荐

APP内打开