按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
12楼
按电气专业的火规,有FAS时消火栓按钮不用设启泵线,没有FAS时可直接启泵。
而水规则明确规定:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关。
回复
13楼
学习了
回复
14楼
路过学习学习
回复
15楼
学习,目前项目还是设计由硬线启动。
回复
16楼
路过学习。
回复
17楼
清楚明白,谢谢
回复
18楼
看一看,学习学习!
回复
19楼
现在主要是想把主要消防设备的控制功能都集中在消防控制室,这是目前消防设计的大势所趋啊
回复
20楼
不需要了,就报警信号就好
回复
21楼
非常感谢 学习学习
回复