按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
52楼
要看是否设置火灾自动报警系统,设了的话,就二总线接入报警系统。没有设置火灾报警系统时,消火栓按钮需要直接启泵,四线的(二线启泵,二线启泵后反馈)。
回复
53楼
低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号
回复
54楼
路过学习了谢谢
回复
55楼
路过学习。
回复
56楼
看到你的帖子了,想问以下,你有碰到干式系统的电磁阀么,那个是怎么控制呢,没有自动火灾报警器。
boyzxx:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
回复
57楼
路过学习,做的项目正好用到
回复
58楼
不需要启泵线,只需要报警线。