发布于:2015-05-26 11:31:26
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑
GB50242-2002 施工质量验收规范
4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。
4.3.3.31 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
这里指的门是指消火栓箱门还是指进户、进楼、进公共部位的大门。。假如所指的是消火栓箱门 那消火栓口在箱门左边还是右边并不影响水带的连接。
4.3.3.3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
消火栓箱内只有水带、启泵按钮、水枪、消火栓,好像没有阀门,此规范提出阀门的验收标准?????难道这里所说的阀门是指消火栓吗?消火栓属于阀门。。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报