3+1的动力线1必须是黄绿线吗?
cttmier
cttmier Lv.5
2015年05月26日 12:11:57
只看楼主

电缆厂家发货过来的3+1动力电缆,三根火线是黄绿红,蓝线作为接地线。这样可以吗?是否有强制的规范这根线必须是黄绿线呢?

电缆厂家发货过来的3+1动力电缆,三根火线是黄绿红,蓝线作为接地线。这样可以吗?是否有强制的规范这根线必须是黄绿线呢?
免费打赏
beida_energy
2015年05月27日 08:16:10
12楼
如果你合同约定了,那么退货处理。保护导体肯定得用黄绿双色的。
如果没有验收,还可以凑合着用,你自己知道就好。
回复
wwwbbb73
2015年05月27日 08:34:10
13楼
只要在电缆的端头用绝缘包布做相应的色标就可以了
回复
liay2009
2015年05月27日 16:02:00
14楼
接地线才要黄绿色。