求助 县里的消防大队办公楼面积4900 需要做火警吗
msc580
msc580 Lv.3
2015年05月27日 10:39:06
只看楼主

如题 求助大师们

如题 求助大师们
免费打赏
linhaibonihao
2015年05月27日 10:57:21
2楼
一般是要做的,规范明确了什么时候必须做,并未明确其他的做不做,对于未明确的,可综合考虑确定,并结合当地消防部门要求。如题所说,如果有排烟风机,消防泵,防火卷帘等需联动设备,做是毫无疑问的;如果没有,4900也应该不能算作小型建筑了,消防大队也算是重要场所,现在对消防越来越严格,做是合乎情理的,如果仅是一般企业办公楼,人员又不多,可做,也可考虑不做,如果面积又小比如1000平米,则没必要做了。
回复
攻城狮子王1987
2015年05月27日 11:15:14
3楼
首先看设备有什么消防设备
回复
msc580
2015年05月27日 11:35:04
4楼
攻城狮子王1987 发表于 2015-5-27 11:15 首先看设备有什么消防设备只有消火栓 自喷 其他都没有 楼是三层的
回复
msc580
2015年05月27日 11:39:55
5楼
linhaibonihao 发表于 2015-5-27 10:57 一般是要做的,规范明确了什么时候必须做,并未明确其他的做不做,对于未明确的,可综合考虑确定,并结合当 …谢谢你,你分析得很透,现在就是拿不准,必经消防大队那帮人也是专业人士了,做与不做必须有个说法,楼是三层,除消火栓 自喷没有其他消防设备,功能就是办公楼,消防执勤、会议室,办公室之类的
回复
miaozq86
2015年05月28日 12:54:10
6楼
自喷不是都有了么,还不打算做?
回复
中建国际
2015年05月28日 16:42:59
7楼
你都说了,只有消火栓 自喷 其他都没有。果断做了嘛,感觉县消防队也算区域防灾调度建筑了吧。。。消防队失火,画面太美
回复
fitman
2015年05月28日 18:12:09
8楼
对照新建筑规,上述建筑不在要装自动报警系统之列,但要明确以下几点:
1、喷淋是否为湿式系统,否则要做;
2、建筑内有否电子信息系统的主机房,有则要做;
3、水泵房等区域有否做了机械排烟,有则要做;
4、地方性的防火规定,如有些地方的消防部门要求只要有喷淋就要做。
回复
凛冬将至丶
2015年05月29日 10:08:33
9楼
消防队的办公楼?那还做什么
理由:谁家能附近停这么多辆消防车也可以不做。
回复
linhaibonihao
2015年05月29日 11:11:11
10楼
再补充一下,做不做自动报警跟建筑物的火灾危险程度及防火灭火设备有关,1,消防电梯,有消防电梯的建筑说明面积和高度都具备了一定规模,必做。2,防火卷帘,防火门,有此类设备说明不止一个防火分区,同样说明建筑面积和规模都达到一定程度,必做,3,有喷淋,是用来灭火的,说明火灾危险大或后果严重,灭火都如此重视,何况自动报警呢,必做,4,防烟排烟风机,也是火灾时使用的,说明建筑走道过长,封闭性强,火灾时烟气危险性大,火灾危险程度相对高,做也是很有必要的。5,以上设备都是防火灭火设备,都是需要消防联动的,不做如何保证设备及时启动呢,况且自动报警比其他设备最先动作,使人员最早做出逃生或救援准备,是极其必要的,重要性甚至比防火灭火还大,岂能不做,6,有些小型人员密集易发生火灾场所,比如KTV,即便没有联动设备规范也要求做自动报警,7,区域报警系统结构简单,对于没有联动设备的中小型建筑,比如饭店,等,可根据情况做,否则区域报警就没有意义了,实际上只要具备了一定火灾危险,后果相对严重,就可以做,至于甲方上不上是另一回事了。从新火规,建规规范可以看出要求不断提高,作为设计者也应该重视起来,规范是最低要求,各地消防大队一般是会比规范更严格的,没必要光想打擦边球
回复
glhlsy
2016年04月12日 11:07:04
11楼
我们做消防大队办公楼接建,原办公楼超过1万立方米,没做消火栓,现在接建一个消防车位的车库,加一间储存间,接建面积共230平,与原有建筑连通,我在接建部位设计了两个消火栓,(原建筑未委托我们设计),被其他专业嘲讽,说消防车在哪里,还做什么消火栓,晕菜。