就一个字“惨”!
这种框架式断路器的相间距离较小,且中间没有隔板,最怕“爬电击穿”!
图片中的现象,就是爬电击穿后三相弧光短路,因是低压进线,非跳到变压器高压侧不可!
为什么爬电击穿? 定期清扫和定期检修没做到,积灰受潮!
回复
3楼
区管分析到位。我来学习了。
回复
4楼
分区分析的很棒
回复
5楼
断路器的相间应该有防护措施,防止弧光短路。至于说相间距离太小我觉得断路器厂家应该知道规范的
回复
6楼
分析的很正确,我也遇到过
回复
7楼
框架这样的大钱都花了,为什么大家这么在乎隔弧板这点小钱呢。我也有同样遭遇,很后悔当初没定隔弧板
回复
8楼
擦 太恐怖了
回复
9楼
热缩管也不行呀
回复
10楼
落灰之后拉弧,引起相见短路,如果是主进跳高压开关。
回复
11楼
又长见识学习了