请各位高手帮忙分析一下烧毁原因,谢谢!
pjh742
pjh742 Lv.6
2015年05月28日 10:36:23
只看楼主

请教:请各位高手帮忙分析一下烧毁原因,谢谢!

请教:
请各位高手帮忙分析一下烧毁原因,谢谢!

20150528_085649.jpg

免费打赏
lifei0104
2015年06月02日 10:18:05
32楼
学习啦,真是很受教
回复
liuwulin_650
2015年06月02日 10:37:25
33楼
ccc___ 发表于 2015-5-28 11:04 就一个字“惨”!这种框架式断路器的相间距离较小,且中间没有隔板,最怕“爬电击穿”!分析的太对了!!!
回复
harvey89
2015年06月02日 10:45:38
34楼
又学习到坑外行的办法了,我这人太老实,坑人都得学,要不怎么挣钱啊,反正那些人也不懂,又爱听好听的。哈哈;P
回复
姜振祥
2015年06月02日 16:26:14
35楼
区管分析很对啊 厂家怎么不配上隔弧栅板呢?太能算计了吧这回吃亏了吧。
回复
qq_1433234524753
2015年06月02日 16:44:38
36楼
:lol:lol:lol赞,又学到了
回复
phuage2011
2015年06月02日 21:13:45
37楼
惨!:(:(:(
回复
goldenbay
2015年06月02日 23:58:49
38楼
ccc___ 发表于 2015-5-28 11:04 就一个字“惨”!这种框架式断路器的相间距离较小,且中间没有隔板,最怕“爬电击穿”! 分析的头头是道 入木三分,赞!
回复
zhouyang198806
2015年06月03日 07:35:25
39楼
螺丝都没紧
回复
louis1234
2015年06月03日 14:13:16
40楼
是啊,没隔板并且缺少维护的话,容易爬弧和短路
回复
善电
2015年06月03日 15:52:37
41楼
我没有看出来这是个什么东西
回复

相关推荐

APP内打开