2楼
我也是头一回见,装得好丑!
回复
3楼
喜欢用密集型母线一条供电的后果,如果每个箱用一条电缆(走槽盒)就不会出现这种事了。
回复
4楼
学习了,谢谢
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-29 06:37 喜欢用密集型母线一条供电的后果,如果每个箱用一条电缆(走槽盒)就不会出现这种事了。如果机房漏水,是不是很容易出事故?是不是很恐怖?
回复
6楼
这都是什么跟什么呀
回复
7楼
zzg2326704404 发表于 2015-5-29 15:23 如果机房漏水,是不是很容易出事故?是不是很恐怖?已经做成这样了,不可能改成电缆了,只有做些后补措施:1、密集型母线如不是户外型时,在有可能发生漏水的地方,做防水措施(加挡板和母线密封处刷漆);2、箱子可能漏水处做封堵,不让水流到可能发生危险的地方。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-29 16:53 已经做成这样了,不可能改成电缆了,只有做些后补措施:1、密集型母线如不是户外型时,在有可能发生漏 …谢谢大神指教,感激!
回复
9楼
这工艺做的太粗糙,安全运行的风险较大,验收的时候重点把关。
比如楼板防火隔断缺失、接线柱透明绝缘板缺失等问题都要整改。
早两天我们有个项目发生了密集型母排缺相故障,原因是插接深度不够导致的。
回复
10楼
hero_2008 发表于 2015-5-31 22:29 这工艺做的太粗糙,安全运行的风险较大,验收的时候重点把关。比如楼板防火隔断缺失、接线柱透明绝缘板缺 …接线柱透明绝缘板是灭弧板么?楼板的防火隔断措施只能在处理了谢谢大神
回复