先列举两本规范吧DBJ45-004-2012 3.3.4低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。JGJ310-2013 9.3.2当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。
DBJ45-004-2012 3.3.4
低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。
DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条
采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
JGJ310-2013 9.3.2
当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。
为什么列这两条规范呢,因为本人暂时只找到关于进线采用TN-C-S的表述的规范只有这两个。
关于总配电间变压器出线处的N可以当PEN用的意思我了解了,但是如果不是总配电间出线呢?
如果是由二级配电柜出线时,二级配电进线是TN-S,请问可以出TN-C吗?这个不是违反强条吗?那么如果二级配电柜在进线处变为TN-C-S,那么出线能为TN-C吗?N线一样视同为PEN吗?
之所以有以上问题,是因为审图说,只要配电站不在建筑内,必须TN-C-S。