35kV母线进线要不要装隔离柜?
iyanpeng2010
2015年05月30日 10:37:11
只看楼主

35kV封闭母线进线,不加计量,进线处还要不要装隔离柜?我看某些图纸母线进来直接到进线柜。进线隔离柜有如下作用,不知我理解的对不对。1、进线隔离,检修方便。2、母线进线时,倒母线作用。3、加计量柜时,要求加进线隔离。因为上下级在同一变电所,这种情况可不可以不加隔离柜?


35kV封闭母线进线,不加计量,进线处还要不要装隔离柜?我看某些图纸母线进来直接到进线柜。

进线隔离柜有如下作用,不知我理解的对不对。1、进线隔离,检修方便。2、母线进线时,倒母线作用。3、加计量柜时,要求加进线隔离。

因为上下级在同一变电所,这种情况可不可以不加隔离柜?
免费打赏
北方郎
2015年05月30日 12:56:28
2楼
隔离柜主要是为了检修安全。
即使在同一变电所也要设进线隔离柜。
回复
beida_energy
2015年05月31日 09:42:21
3楼
你的那个进线柜是个断路器柜吗?
但一般的设计,进线的受电点是装一个进线隔离柜的,里面就是一个隔离开关的概念。属于这个用户的进线总隔离。断流后才可以操作,主要为了检修安全。
回复
cq0871
2015年06月01日 01:59:43
4楼
站在安全用电的角度要装,但站在纯电气接线理论的角度就不需要了
回复
hanzhg54
2015年06月01日 08:46:03
5楼
有钱,有空间就装,没有坏处,
钱少,空间有限,就不装,没什么问题。
进线断路器手车拉出来后就是隔离开关。
回复
feily722
2015年06月01日 10:04:13
6楼
我一只以为 加个隔离柜子就是为了返母排用的。。。。
回复
ljw_cc1
2015年06月02日 11:05:23
7楼
feily722 发表于 2015-6-1 10:04 我一只以为 加个隔离柜子就是为了返母排用的。。。。主要看柜型:若为中置式或手车式则不需要,若为固定柜则需要加隔离!
回复
co1425521053774
2015年06月02日 16:02:52
8楼
路过 学习
回复
iampeanuts
2015年10月20日 08:36:23
9楼
什么情况下需要装隔离?能具体说明吗?