保定格林豪泰酒店空气源热泵热水工程
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年05月30日 17:15:00
来自于热泵工程
只看楼主

一、项目简介 格林豪泰酒店管理有限公司是由美国若干投资公司联手创办,在中国建立的高品位、高性价比的商务型连锁酒店。河北保定格林豪泰作为格林豪泰酒店集团旗下的一家连锁酒店,依托格林豪泰强大的优势,在保定市广受好评。 河北保定格林豪泰酒店项目,共66间客房,每日提供55℃标准热水15吨。酒店采用天舒空气能热泵热水系统,为酒店员工及入住客户提供稳定安全舒适热水。 二、项目名称 河北保定格林豪泰酒店空气源热泵热水工程(江苏天舒电器有限公司中标)


一、项目简介

格林豪泰酒店管理有限公司是由美国若干投资公司联手创办,在中国建立的高品位、高性价比的商务型连锁酒店。河北保定格林豪泰作为格林豪泰酒店集团旗下的一家连锁酒店,依托格林豪泰强大的优势,在保定市广受好评。

河北保定格林豪泰酒店项目,共66间客房,每日提供55℃标准热水15吨。酒店采用天舒空气能热泵热水系统,为酒店员工及入住客户提供稳定安全舒适热水。

二、项目名称

河北保定格林豪泰酒店空气源热泵热水工程(江苏天舒电器有限公司中标)

三、地区气温

保定市年平均气温15℃,7月份平均气温25℃,1月平均气温2℃;

四、机组配备

天舒空气能热泵热水机DKFXRS-17IIB机组,3台;15吨的水箱一个

五、热水系统设计计算

1、热水系统设计计算

1.1该酒店可提供66间客房,约120张床位,人均每日提供120L热水,则每天提供约15吨热水

1.2以地表水温度9.0℃,出水温度55℃计算,则每天加热1吨水共需消耗的热量为Q=CMΔT:即=1*1000*(55-9.0)=46000kcal,则15吨水耗热量为690000kcal。

式中Q--需消耗的热量(kcal)

C--水的比热(1kcal/kg.℃)

M--水的质量(kg)

ΔT---水的温升(℃)

1.3空气热泵热水机组的选择计算:

本工程每天加热15吨水共需消耗的热量为690000kcal;天舒空气能热泵热水机组在初始水温9℃的时候,水温上升到55℃时,DKFXRS-17IIB机组制热量为21KW,机组18小时运行,由此可计算得出本工程应选配天舒空气能热泵热水机的台数是:N=690000kcal/860/18h/21kw≈2.12台,故本工程应配置天舒空气能DKFXRS-17IIB热泵热水机3台。

2、各种热水设备的运行费用比较

2.1使用不同热水设备的1吨热水:

热泵机组:46000.0/3716≈12.38度,0.8元/度,即为9.9元

燃油锅炉:46000.0/8670≈5.31kg,7.48元/L,即为39.69元

电锅炉:46000.0/817≈56.3度,0.8元/度,即为28.15元

燃气锅炉:46000.0/6020≈7.64m3,3.7元/m3,即为28.27元

蒸汽锅炉:46000.0/510000≈0.09m3,225元/m3,即为20.25元

六、结论

本篇结合河北格林豪泰酒店使用天舒空气能热泵热水机组的具体实例,详细解释了空气能热水器在具体应用中的舒适、节能、安全优势,是一套可靠完善的热水系统,在与其他热水设备的比较分析中,我们可知,使用空气能热泵热水机组使用效果和节能效果都可以达到最佳。
免费打赏

相关推荐

APP内打开