本帖最后由 lifei0104 于 2015-5-30 19:29 编辑 请问一下,这个是我们公司的详规里面给出的总负荷是27200,变压器选的是28200KVA,今天开会领导听别人说,这个工程的总符合可以优化到13000多,请问一下,这样真的可行吗?希望,大神给解答一下
本帖最后由 lifei0104 于 2015-5-30 19:29 编辑
请问一下,这个是我们公司的详规里面给出的总负荷是27200,变压器选的是28200KVA,今天开会领导听别人说,这个工程的总符合可以优化到13000多,请问一下,这样真的可行吗?希望,大神给解答一下
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-5-30 22:19 编辑
不知道具体有什么负荷,这个无法帮你。再看看你的标题,都是什么呀?
回复
3楼
1-2-3号电源匹配与变压器容量都已清楚,负载也没问题,你的EXCAL表是不是出现问题。变压器的效率最低80%*28200=22560?再问=27200 跟负载运行有一定关系。设大不设小。
回复
4楼
偶给朋友计算了一下,总计算电的容量为27808.507KVA,总建筑面积为316282.5平方米,这样,每平方米用电容量为88KVA,因是商住混合,偶不知道SOHO是不是住宅,但除它以外,写明的商业用电有10万平方米以上,这个计算还是比较合理的,不能再缩减了!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-31 14:14 偶给朋友计算了一下,总计算电的容量为27808.507KVA,总建筑面积为316282.5平方米,这样,每平方米用电容量 …88VA,88KVA太可怕了。
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-31 17:37 编辑 hanzhg54 发表于 2015-5-31 14:41 88VA,88KVA太可怕了。偶可能写错还是计算错误,再计算一次:总计算用电容量27808.507KVA 建筑总面积316282.5平方米27808.507/316282.5=0.088KVA 88VA/平方米这个数据对办公楼正好,住宅大了点,商业用房小了点,因商用房占1/3,这个数据是需要的。
回复
7楼
学习了
回复
8楼
hanzhg54 发表于 2015-5-31 14:41 88VA,88KVA太可怕了。都是纯商业的。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-5-31 17:34 偶可能写错还是计算错误,再计算一次:总计算用电容量27808.507KVA 建筑总面积316282.5平方米2780 …这个要不要考虑同时系数啊