框架结构,抗震三级,6度,由于施工员粗心,在柱子焊接后没有注意下层柱子的钢筋太短,就浇捣了板的砼,导致接下去的柱子钢筋无法焊接,根数占柱子钢筋根数的30%。如果不用植筋的方法,还有什么较好的办法处理。柱子钢筋不允许用电弧焊吧。
框架结构,抗震三级,6度,由于施工员粗心,在柱子焊接后没有注意下层柱子的钢筋太短,就浇捣了板的砼,导致接下去的柱子钢筋无法焊接,根数占柱子钢筋根数的30%。如果不用植筋的方法,还有什么较好的办法处理。柱子钢筋不允许用电弧焊吧。
2楼
说的不清除
回复
3楼
还得植筋
回复
4楼
这个问题比较难,根据现行规范,焊接头是不能在那个部位的,只能用3楼的办法了...要不监理那过不去的.
回复
5楼
可以考虑机械连接!一些现场用的挤压等措施可以考虑!!具体资料应根据现场情况具体选用!1
可以在网上查查该方面的资料!
回复
6楼
老火!
除了植筋就只有用一及机械接头,这种接头可以不受接头位置的限制,但是成本估计跟植筋也差不了多少
还是看看能不能走点后门
回复
7楼
采用电渣压力焊可以的,30%不多呀,受压的还可以100%,偏心50%就可以,另外你的问题没有说明白
回复
8楼
我也遇到了同样的问题
在柱纵筋非连接区钢筋如何连接?
在梁的上部柱纵筋非连接区要求1.2m,现在只留出不到50cm,应该采取怎么样的措施?如何处理?还没有浇筑混凝土
回复
9楼
楼主的问题看采用如下的方式可否通过
回复
10楼
钻孔植筋,采用结构胶。
回复
11楼
哪个说不能用电弧焊的.101中只是说竖向钢筋25以上不能用.看你这个柱子主筋有多大.应该不会超过吧.
回复